Провода разного сечения , Можно ли соединять провода разного сечения? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Провода разного сечения , Можно ли соединять провода разного сечения? |
28.5.2020, 11:30
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 17.4.2019 Пользователь №: 55576 |
Здравствуйте.
Где-то услышал, что, типа, провода (кабели) разного сечения нельзя соединять. Это так? Допустим, клемники WAGO допускают разное сечение в одном клемнике, если не ошибаюсь. Неужели нельзя соединить 2,5 и отходящие 1,5, например? Те до коробки идёт 2,5, а из коробки три 1,5 (с учётом нагрузки). |
|
|
|
28.5.2020, 11:32
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1024 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Можно.
В Москве кур доят... И конфеты делают - птичье молоко |
|
|
28.5.2020, 23:28
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2779 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Нельзя под один винт розетки, выключателя, винтового клемника, модульного устройства на дин-рейку (УЗО, автоматы и пр.) присоединять разные сечения. Более тонкий будет плохо зажат, или вообще не зажат.
-------------------- |
|
|
29.5.2020, 5:11
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8891 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
При изменении сечения ставится автомат защищающий ответвление. Так что можно но нельзя
-------------------- |
|
|
|
29.5.2020, 7:05
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3102 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
не всегда
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
29.5.2020, 7:25
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8891 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Но часто
-------------------- |
|
|
29.5.2020, 10:45
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2779 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Костян челябинский, бывает сечение выбирается не по предельным токам, а по падению напряжения из-за большой длины, тогда аппарат защиты при уменьшении сечения не нужен.
-------------------- |
|
|
|
29.5.2020, 10:59
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8891 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Бывает, но что-то мне подсказывает, что у автора не так. А как обычно, "сантехническая" схема
-------------------- |
|
|
29.5.2020, 14:41
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. бывает сечение выбирается не по предельным токам, а по падению напряжения из-за большой длины, тогда аппарат защиты при уменьшении сечения не нужен. АВ в (.) снижения сечения может не ставиться и при условии, что перегрузка не предвидится, а установленный выше АВ защищает цепь от КЗ. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 5:17 |
|