Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Какое сечение провода после вводного автомата

Corsair TM
сообщение 26.5.2020, 22:48
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 26.5.2020
Пользователь №: 57247



Добрый вечер!
В квартиру заведен провод сечением 6мм, который подключен к двухполюсному автомату, после него идут все остальные автоматы на розетки, свет, кондиционер, плиту, стиральную машину и нагреватель.
На розетки у меня провод 2.5мм, на свет 1.5мм, на кондиционер 2.5, на нагреватель и плиту 4мм. на стиральную машину 2.5 Какое сечение провода должно быть у перемычек на этих автоматах, такое же 6мм или достаточно 2.5мм?

Прикрепил наглядную схему к сообщению
Прикрепленное изображение

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.5.2020, 23:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23164
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если на плиту идёт 4-ка, думаете 2,5 перемычка?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.5.2020, 23:24
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18129
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Corsair TM @ 26.5.2020, 22:48) *
На розетки у меня провод 2.5мм, на свет 1.5мм, на кондиционер 2.5, на нагреватель и плиту 4мм. на стиральную машину 2.5 Какое сечение провода должно быть у перемычек на этих автоматах, такое же 6мм или достаточно 2.5мм?
Общетеоретически требуемое сечение перемычек зависит от порядка подключения (расположения) автоматов. Но обычно тем же сечением выполняют. И новые автоматы могут появиться. Да и клеммы автоматов не всегда разные сечения могут зажимать. Используйте покупную шинку (гребенку) и будет вам счастье..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 27.5.2020, 6:26
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1020
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Правильно Олега сказал: основное гребенка, а там, где не подходит я использую медь 4-6 мм2 монолит.


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Corsair TM
сообщение 27.5.2020, 20:45
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 26.5.2020
Пользователь №: 57247



Цитата(Олега @ 26.5.2020, 23:24) *
Общетеоретически требуемое сечение перемычек зависит от порядка подключения (расположения) автоматов. Но обычно тем же сечением выполняют. И новые автоматы могут появиться. Да и клеммы автоматов не всегда разные сечения могут зажимать. Используйте покупную шинку (гребенку) и будет вам счастье..


Все понял, спасибо большое!
Вернуться в начало страницы