![]() Какое сечение провода после вводного автомата |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Какое сечение провода после вводного автомата |
![]()
Сообщение
#1
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.5.2020 Пользователь №: 57247 ![]() |
Добрый вечер!
В квартиру заведен провод сечением 6мм, который подключен к двухполюсному автомату, после него идут все остальные автоматы на розетки, свет, кондиционер, плиту, стиральную машину и нагреватель. На розетки у меня провод 2.5мм, на свет 1.5мм, на кондиционер 2.5, на нагреватель и плиту 4мм. на стиральную машину 2.5 Какое сечение провода должно быть у перемычек на этих автоматах, такое же 6мм или достаточно 2.5мм? Прикрепил наглядную схему к сообщению |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если на плиту идёт 4-ка, думаете 2,5 перемычка?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
На розетки у меня провод 2.5мм, на свет 1.5мм, на кондиционер 2.5, на нагреватель и плиту 4мм. на стиральную машину 2.5 Какое сечение провода должно быть у перемычек на этих автоматах, такое же 6мм или достаточно 2.5мм? Общетеоретически требуемое сечение перемычек зависит от порядка подключения (расположения) автоматов. Но обычно тем же сечением выполняют. И новые автоматы могут появиться. Да и клеммы автоматов не всегда разные сечения могут зажимать. Используйте покупную шинку (гребенку) и будет вам счастье.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1020 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Правильно Олега сказал: основное гребенка, а там, где не подходит я использую медь 4-6 мм2 монолит.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.5.2020 Пользователь №: 57247 ![]() |
Общетеоретически требуемое сечение перемычек зависит от порядка подключения (расположения) автоматов. Но обычно тем же сечением выполняют. И новые автоматы могут появиться. Да и клеммы автоматов не всегда разные сечения могут зажимать. Используйте покупную шинку (гребенку) и будет вам счастье.. Все понял, спасибо большое! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |