Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Автотрансформатор , Аварийное отключение

Leolai
сообщение 22.5.2020, 22:58
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 6.3.2020
Пользователь №: 56871



Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Произошло отключение автотрансформатора «Мамонта» 220/110/35кв АТДЦТН-125МВа (Yавто/ Д-0-11 от диф защиты фА и фВ со взрывом РВМЭ-25 на выводе по 110кв фВ.
Испытания показали:
Pхх: ав(вс)- зашкал тока
bc (ac)- зашкал
ac(ab)- 0,1A; 9Вт

Rом: 5пол.рпн АmO= 0,372
BmO=0,302
CmО=0,373
Убывание 1-13 пол. естественно есть на всех ответвлениях

Kтр: 5пол. AmВm/ав=5,43
BmCm/bc=3,22
AmCm/ac= 3,24
Убывание 1-13 пол. Естественно имеет место быть

Zk: 1пол AmO=43,5; BmO=25,6; CmO=43,3
5пол и 13пол. Снижение, но BmO вообще не меняется

Какой диагноз? У меня сомнения и три предположения��

Сообщение отредактировал Leolai - 23.5.2020, 18:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pavel_Pismenny
сообщение 13.7.2020, 18:52
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 16.5.2015
Пользователь №: 45431



Цитата(Leolai @ 22.5.2020, 22:58) *
Какой диагноз? У меня сомнения и три предположения��


А в чем сомнения-то? Витковое по фазе В основной обмотки ВН/СН
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leolai
сообщение 26.7.2020, 14:12
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 6.3.2020
Пользователь №: 56871



Сомнения были. Но первое что ответил руководству ВИТКОВОЕ РО(регулировочной обмотки)
Что в итоге и подтвердилось.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему