![]() Выбор трансформатора 0,4кВ в системе IT , Выбор трансформатора 0,4кВ в системе IT |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Выбор трансформатора 0,4кВ в системе IT , Выбор трансформатора 0,4кВ в системе IT |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.5.2020 Пользователь №: 57161 ![]() |
Добрый день! Уважаемые знатоки, прошу подсказать.
Ситуация такая. Необходимо оснастить помещение (тоннель) сетью освещения и розетками 220В и 12 вольт. Сеть заземления IT 0,4 кВ. Общая расчетная максимальная нагрузка потребителей 4кВА. Загвоздка в том, какой трансформатор выбрать: 1. Однофазный 380/220 вольт (ОСВМ-4) и раздать на потребители 2 фазы. 2. Трехфазный разделительный 380/380 вольт, (чем обеспечить гальваническую развязку) заземлить общую точку вторичной обмотки (контур ЗАЩИТНОГО заземления имеется) и подать на потребители фазу и ноль. На подстанции установлены приборы контроля «утечки на землю». Опасение также вызывает и то, что при работе системы с трехфазным трансформатором может возникнуть критичный перекос фаз (при включении УШМ например или сварочного аппарата). |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
2. Заземлять нельзя. Заземляется через разрядник нейтральная точка вторички.
Сообщение отредактировал prude - 8.5.2020, 10:20 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |