Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Выбор трансформатора 0,4кВ в системе IT , Выбор трансформатора 0,4кВ в системе IT

PIT15630
сообщение 7.5.2020, 8:19
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 7.5.2020
Пользователь №: 57161



Добрый день! Уважаемые знатоки, прошу подсказать.
Ситуация такая. Необходимо оснастить помещение (тоннель) сетью освещения и розетками 220В и 12 вольт. Сеть заземления IT 0,4 кВ. Общая расчетная максимальная нагрузка потребителей 4кВА. Загвоздка в том, какой трансформатор выбрать:
1. Однофазный 380/220 вольт (ОСВМ-4) и раздать на потребители 2 фазы.
2. Трехфазный разделительный 380/380 вольт, (чем обеспечить гальваническую развязку) заземлить общую точку вторичной обмотки (контур ЗАЩИТНОГО заземления имеется) и подать на потребители фазу и ноль.
На подстанции установлены приборы контроля «утечки на землю». Опасение также вызывает и то, что при работе системы с трехфазным трансформатором может возникнуть критичный перекос фаз (при включении УШМ например или сварочного аппарата).

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 8.5.2020, 10:18
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



2. Заземлять нельзя. Заземляется через разрядник нейтральная точка вторички.

Сообщение отредактировал prude - 8.5.2020, 10:20


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.