Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Компрессор к ЩО...

Котов Сергей
сообщение 16.9.2007, 9:54
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Регистрация: 5.5.2007
Пользователь №: 8661



Господа, доброго всем времени суток!
Очень нуждаюсь в мудром, практическом совете!
Есть некий ЩО, в котором осветительной мощности и розеточной группы вкупе 3,5 кВт, а рядом возле ЩО стоит компрессор 6 кВт... И естественно, заказчик видит более целесообразным подключить этот комп-сор к ЩО, а не бросать 30-ти метровый кабель с ВРУ. Страшного-то ничего нет... Выход я вижу один - подключаю компр-сор к ЩО через автомат ВА47-63 с характеристикой "Д" (учитывая пусковой ток двигателя) 16 А , а вводной автомат в ЩО уже тоже с характеристикой "Д" (если установить с характеристикой "С",- при пуске компр-сора, будет срабатывать вводной автомат щитка). Прав ли я?

И попутно вылазит....
а) При выборе кабеля учитывается ли пусковой ток двигателя?! В принципе 6 кВт выдержит и 1,5 мм.кв.
б) Сколько читаю, везде сталкиваюсь с настройкой тепловой защиты 1,15Iн... Где это можно настроить в автоматах серии ВА, блин, ума не приложу.... Если использовать пускатель с тепловой, тогда все понятно, а так.....

С уважением, Котов Сергей!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Котов Сергей   Компрессор к ЩО...   16.9.2007, 9:54
- - Бондар   Скажите сечение и материал жыл вводного кабеля на ...   16.9.2007, 14:35
- - Котов Сергей   Общая мощность щитка 8,88 кВт. Вводной кабель ВВГ-...   16.9.2007, 16:05
- - Бондар   Если у вас медь 5*4 то по ПУЕ на каждую из фаз мож...   16.9.2007, 18:13
- - Котов Сергей   Господин Бондар, огромное Вам спасибо за участие...   16.9.2007, 18:39
- - Котов Сергей   Кстати, а почему на 4 квадрата меди можно нагрузит...   16.9.2007, 18:49
|- - Бондар   Прошу прощения, ошыбся табличкой, ПУЕ у меня на те...   16.9.2007, 19:53
- - Котов Сергей   Блин, а если пользоваться таблицей 1.3.4, то дейст...   16.9.2007, 18:57
|- - Sergiopm   Цитата(Котов Сергей @ 16.9.2007, 18:57) Б...   18.9.2007, 16:18
- - Бондар   УПС! Если не учитывать кос. и КПд то формулу м...   16.9.2007, 20:12
- - Котов Сергей   Бондар, спасибо большое, что порассуждали со мной ...   17.9.2007, 22:48
- - Роман Котовский   Если заказчика не пугает значительная просадка нап...   20.9.2007, 18:38
- - Котов Сергей   Просадка может возникнуть при неправильном выборе ...   21.9.2007, 5:19