Компрессор к ЩО... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Компрессор к ЩО... |
16.9.2007, 9:54
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 5.5.2007 Пользователь №: 8661 |
Господа, доброго всем времени суток!
Очень нуждаюсь в мудром, практическом совете! Есть некий ЩО, в котором осветительной мощности и розеточной группы вкупе 3,5 кВт, а рядом возле ЩО стоит компрессор 6 кВт... И естественно, заказчик видит более целесообразным подключить этот комп-сор к ЩО, а не бросать 30-ти метровый кабель с ВРУ. Страшного-то ничего нет... Выход я вижу один - подключаю компр-сор к ЩО через автомат ВА47-63 с характеристикой "Д" (учитывая пусковой ток двигателя) 16 А , а вводной автомат в ЩО уже тоже с характеристикой "Д" (если установить с характеристикой "С",- при пуске компр-сора, будет срабатывать вводной автомат щитка). Прав ли я? И попутно вылазит.... а) При выборе кабеля учитывается ли пусковой ток двигателя?! В принципе 6 кВт выдержит и 1,5 мм.кв. б) Сколько читаю, везде сталкиваюсь с настройкой тепловой защиты 1,15Iн... Где это можно настроить в автоматах серии ВА, блин, ума не приложу.... Если использовать пускатель с тепловой, тогда все понятно, а так..... С уважением, Котов Сергей! |
|
|
Котов Сергей Компрессор к ЩО... 16.9.2007, 9:54
Бондар Скажите сечение и материал жыл вводного кабеля на ... 16.9.2007, 14:35
Котов Сергей Общая мощность щитка 8,88 кВт. Вводной кабель ВВГ-... 16.9.2007, 16:05
Бондар Если у вас медь 5*4 то по ПУЕ на каждую из фаз мож... 16.9.2007, 18:13
Котов Сергей Господин Бондар, огромное Вам спасибо за участие... 16.9.2007, 18:39
Котов Сергей Кстати, а почему на 4 квадрата меди можно нагрузит... 16.9.2007, 18:49
Бондар Прошу прощения, ошыбся табличкой, ПУЕ у меня на те... 16.9.2007, 19:53
Котов Сергей Блин, а если пользоваться таблицей 1.3.4, то дейст... 16.9.2007, 18:57
Sergiopm Цитата(Котов Сергей @ 16.9.2007, 18:57) Б... 18.9.2007, 16:18
Бондар УПС! Если не учитывать кос. и КПд то формулу м... 16.9.2007, 20:12
Котов Сергей Бондар, спасибо большое, что порассуждали со мной ... 17.9.2007, 22:48
Роман Котовский Если заказчика не пугает значительная просадка нап... 20.9.2007, 18:38
Котов Сергей Просадка может возникнуть при неправильном выборе ... 21.9.2007, 5:19![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.1.2026, 23:47 |
|
|
|
|