Привет всем участникам форума!
У меня вопрос, возникший из-за сомнения в правильности сделанной работы. Не возникает ли проблем при сдаче эл.проводки Ростехнадзору если скрутки в ответвительной коробке замотаны изолентой, а не СИЗами, каждая скрутка пропаяна. Раньше я работал в монтаже и всегда работали по данной схеме т.к. паянная скрутка считаеться равной непрерывному проводу, и ни когда не использовали СИЗы, всегда использовали изоленту. А тут знакомый проектировщик заявляет, что сейчас Ростехнадзор не принимает без СИЗых- что-то гложет сомнения так ли это? |
|
|
|
|
19.9.2007, 15:03
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Дело в том, как относится представитель Энергонадзора к этому:
ГОСТ Р 50571.15-97 В стандарте содержится ряд требований и положений, существенно отличающихся от требований действующих Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Наиболее важными из них являются:... 3 Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
| Гость_Гость_Работяга_*_* |
19.9.2007, 22:49
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Спасибо за уделенное время.
Если я не ошибаюсь то в правилах говариться о любом надежном соединении,а кто считает что надежным содинением будет пайка, кто-то сизы, наконечники, либо болтовое соединение или клеммники и вы конечно правы, что все зависит от мнения принимающего инспектора, и на "не рекомендуется" тоже можно найти свое "но" Все сданные наши объекты считались лучшими по городу и не укого не возникало сомнений относительно качественного соединения, вопрос я задал из-за сомнения не только в качественном соединении, а еще и о качественной изоляции, насколько мне известно, один слой изоленты имеет диэлектрические свойства до 1000Вольт. свойства СИЗ мне не известно, но я думаю это абсурд запрещать пользоваться изолентой из-за вышедшей на рынок новой продукции. Так ли это я и хочу узнать. А Вообще кому как, но по мне СИЗ не удобная вещь, при укладки в распаечную коробку при большой разводке очень сложно упаковать-1. при выкручивании,чаще всего СИЗ приходит в негодное состояние(вылетает начинка)-2 и приходилось как то наблюдать, когда переделывали проводку после одних умельцев т.к. ее не принял надзор некоторые на длнные скрутки накручивают маленькие СИЗы пол скрутки-голы, заявляя, что чем длиней скрутка тем надежней контакт. в иных местах наматывают поверх СИЗ изоленту. Неужели и вправду Ростехнадзор не приемлет теперь изоленту? |
|
|
19.9.2007, 22:57
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Неужели и вправду Ростехнадзор не приемлет теперь изоленту?
Мы после сварки изолируем именно изолентой, пока нареканий со стороны надзора не было, да и не будет. СИЗы использовали на освещении, когда приходилось кое-что менять после монтажа, а сварочник тащить уже влом. Оголенную часть проводников в этом случае тоже изолируем. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
21.9.2007, 11:55
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
а как Ростехнадзор отнесётся к изоляции скруток термоусадочным кембриком с клеевым слоем ?
-------------------- |
|
|
21.9.2007, 20:51
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
К скруткам отнесётся отрицательно, чем бы не изолировали.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
25.9.2007, 14:12
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 |
Есть такой ГОСТ "СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ Классификация. Общие технические требования"
В нем есть понятия разборного и неразборного соединения "2.1.5. Неразборные контактные соединения должны выполняться сваркой, пайкой или опрессовкой. Допускается применение других методов, указанных в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств." "2.1.6. Разборные контактные соединения, не требующие применения средств стабилизации электрического сопротивления, должны выполняться при помощи стальных крепежных изделий, защищенных от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.303-84, ГОСТ 9.005-72." "2.1.7. Разборные контактные соединения, требующие применения средств стабилизации электрического сопротивления, должны выполняться с использованием как по отдельности, так и в сочетании следующих средств...." Короче, такого вида соединения как скрутка в этом ГОСТЕ нет, как нет и такого как СИЗ. Но СИЗ может удовлетворять путкту 2.1.7 В любом случае инспектору не может что-то нравится, а что-то не нравится. Инспектор обязан дать конкретнуюю ссылку на Правила. |
|
|
|
|
![]() ![]() |
|