Электрощит в частном доме , Покритикуйте, пожалуйста |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Электрощит в частном доме , Покритикуйте, пожалуйста |
17.4.2020, 0:37
Сообщение
#51
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8059 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата При появлении тока утечки с фазных проводников УЗО не сработает ? Объясните причину явления. Сами докажите, в вашей лабуде разбираться не хочу. У Олега цепи утечки могут образоваться и по воздуху. Цитата Вам черным по белому несколько раз уже рассказали, что этот однополюсник всем колхозом форумом на протяжении двух серий тем просили автора убрать. Если 1Р убрали перемычку не поставили бы, да? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
17.4.2020, 0:54
Сообщение
#52
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18522 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Если 1Р убрали перемычку не поставили бы, да? Да где же та самая "перемычка" ? ![]() Сами докажите, в вашей лабуде разбираться не хочу. У Олега цепи утечки могут образоваться и по воздуху. Изоляция фазных проводников стареет, теряет изолирующие свойства, появляются токи утечки на корпус, далее на ЗУ. И почему это Узо не сработает ?На вводе 1Р присоединен к PEN от PEN магистрали. И это не читано (из первой серии) ?См.#90: "ТС всю тему говорил про нейтраль. Да и ваш рисуночек очень даже одобрил, не раз.. Про прочее молчал, как партизан. Именно поэтому я не предъявлял ему претензий по части прерывания PEN-проводника однополюсным АВ." Тогда разговаривать с вами нет смысла, легче сразу об стенку
Сообщение отредактировал Олега - 17.4.2020, 0:55 |
|
|
| Гость_Гость_Петр_*_* |
17.4.2020, 1:14
Сообщение
#53
|
|
Гости |
... Сейчас УЗО все равно не от чего срабатывать, это очередной промежуточный рубильник... Это не так. Чтоб проверить УЗО я специально подключал неисправную электроплитку с утечкой на корпус (для того её и храню). УЗО отрабатывает, как заявлено. Здесь Олег также прав. |
|
|
| Гость_Гость_Петр_*_* |
17.4.2020, 1:19
Сообщение
#54
|
|
Гости |
|
|
|
|
|
17.4.2020, 1:38
Сообщение
#55
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18522 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
| Гость_Гость_Петр_*_* |
17.4.2020, 2:15
Сообщение
#56
|
|
Гости |
|
|
|
| Гость_Гость_Петр_*_* |
17.4.2020, 3:20
Сообщение
#57
|
|
Гости |
Сами докажите, в вашей лабуде разбираться не хочу. У Олега цепи утечки могут образоваться и по воздуху. Если 1Р убрали перемычку не поставили бы, да? Я протестую. Давайте будем отделять мухи от котлет, мухи - отдельно, котлеты - отдельно. 2 (два) разных вопроса: неправильный монтаж в боксе и перемычка, как временное решение проблемы "затекания" в ноль. |
|
|
|
|
17.4.2020, 7:50
Сообщение
#58
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18522 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В сообщении #30 данной темы вы верно указали Да, все верно. Но я советовал другое, а gomed12 упорно "перемычку" мне приписывает.. "При её разрыве автор живёт без электричества, вовсе." Я об этом. Сколько раз говорил ему - читайте тему.. Всё мимо ушей. Давайте будем отделять мухи от котлет, мухи - отдельно, котлеты - отдельно. Кому сильно нравится, может продолжать употреблять вместе.
|
|
|
17.4.2020, 10:37
Сообщение
#59
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18522 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
У ТС нет отдельного источника только для ТТ. ТСу и не нужен отдельный ИП для ТТ. Он использует только функцию N.Еще скажете от ТП ни у кого нет ТN с повторными заземлениями. Прочие (далее 20м) ЗУ не оказывают влияние на потенциал локальной земли у домика ТС.Докладываю, в очередной раз, в ТNС у любого потребителя может быть выполнена ТТ. Докладчик, вы по используемой цитате сначала доложите - как при повторном заземлении нейтрали в ТТ смогли её в PEN превратить..)) |
|
|
17.4.2020, 18:04
Сообщение
#60
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Гость_Гость_Петр_*_* нарисуйте пожалуйста простенький план,что-бы было понятно взаимное расположение и расстояния между точкой подключения (опора), ЩУР (щит учетно-распределительный) и имеющееся заземление.
З.Ы. ... если Ваша схема будет выглядеть вот так ... у меня вопросов больше не было бы ... да и тема иссякла бы, скорее всего. Сообщение отредактировал off.open - 17.4.2020, 18:06 |
|
|
|
|
| Гость_Гость_Петр_*_* |
17.4.2020, 20:07
Сообщение
#61
|
|
Гости |
Схему подведения кабеля к дому относительно ЛЭП можно описать словами:
В 30 метрах от деревянной 4-5 метровой опоры находится домик, кабель (4-жильный) под нагрузкой по опоре спускается под землю в металлической трубе, в металлической же трубе на глубине около 1 метра кабель подведен к домику. Кабель заземления (3-жильный) проходит в отдельной металлической трубе в направлении опоры параллельно с кабелем 4-жильным на расстоянии от него около 1 метра и соединен с контуром заземления (5 пять вертикальных 3-метровых уголков на расстоянии 1м каждый относительно соседнего забиты в землю и приварены к горизонтальному 4-метровому уголку) - примерно в 20 метрах от дома (с учётом прокладки по дому). То есть, рисуем 2 (две) параллельные прямые между опорой и домом - одна прямая протяженная от опоры до дома, а вторая около 2/3 длины первой и терминируется контуром заземления в месте планируемого ранее и не построенного большого дома, расстояние между параллельными прямыми 1м. Что же касается вашей схемы, то моя бы выглядела так же, если бы не 2(два) обстоятельства, которые мы тут с вами со всех сторон уже рассмотрели: 1) неправильный монтаж вводных автоматов в боксе (по неизвестной мне причине) 2) срабатывание УЗО вследствие "затекания" в нейтраль Оба эти вопроса уже в процессе решения. |
|
|
| Гость_Гость_Петр_*_* |
17.4.2020, 20:31
Сообщение
#62
|
|
Гости |
В первой теме мы рассмотрели временное решение, как сделать так, чтобы заведомо исправное УЗО не срабатывало при "затекании" в нейтраль. В качестве временного решения поставили перемычку PE-шина - N УЗО и тем самым "притянули" нейтраль к земле, понизив потенциал в нейтрали до меньшего, чем ток уставки УЗО 0,03А.
Во второй (данной) теме мы рассмотрели отличия текущей схемы от норм и стандартов. Планируется к выходу третья тема - преимущества и недостатки актуальной схемы относительно стандартных с рассмотрением конкретных сценариев : неисправные электроприборы, утечка в электропроводке, упавшее дерево, КЗ на ЛЭП, пожар и прочее, о чем мы думали, но ещё не написали. |
|
|
17.4.2020, 21:06
Сообщение
#63
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18522 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В качестве временного решения поставили перемычку PE-шина - N УЗО и тем самым "притянули" нейтраль к земле, понизив потенциал в нейтрали до меньшего, чем ток уставки УЗО 0,03А. По части "притягивания" - всё наоборот, в теме уже проговаривал.Ваше временное решение - соединение открытой проводящей части (корпус щита) с нулевым проводником питающей линии - в корне изменяет тип заземления системы. От этого зависят требования к заземляющему устройству. Надо бы вам в принципе определиться меж ТТ и TN (TN-C-S). |
|
|
| Гость_Гость_Петр_*_* |
17.4.2020, 21:42
Сообщение
#64
|
|
Гости |
По части "притягивания" - всё наоборот, в теме уже проговаривал. Ваше временное решение - соединение открытой проводящей части (корпус щита) с нулевым проводником питающей линии - в корне изменяет тип заземления системы. От этого зависят требования к заземляющему устройству. Надо бы вам в принципе определиться меж ТТ и TN (TN-C-S). Могли бы вы развернуть вашу мысль? Корпус щита сейчас "висит в воздухе", это видно на фото. С нулевым проводником на данный момент соединена именно шина PE, которая не касается корпуса щита. |
|
|
18.4.2020, 11:49
Сообщение
#65
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
... кабель (4-жильный) ... в металлической же трубе на глубине около 1 метра кабель подведен к домику. Цитата(ПУЭ 7) п.2.1.78. ... Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается. В первой теме мы рассмотрели временное решение, как сделать так, чтобы заведомо исправное УЗО не срабатывало при "затекании" в нейтраль. Есть еще (100_процентное) решение ... убрать из схемы УЗО. Точно ничего не будет срабатывать! Цитата В качестве временного решения поставили перемычку PE-шина - N УЗО и тем самым "притянули" нейтраль к земле, понизив потенциал в нейтрали до меньшего, чем ток уставки УЗО 0,03А. Кто Вам советовал, такую муть?Зачем изменяете схему, не понимая сути получаемого результата? Сообщение отредактировал off.open - 18.4.2020, 12:23 |
|
|
18.4.2020, 12:08
Сообщение
#66
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18522 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Могли бы вы развернуть вашу мысль? Корпус щита сейчас "висит в воздухе", это видно на фото. С нулевым проводником на данный момент соединена именно шина PE, которая не касается корпуса щита. Извините за резкость, но я от вас опупеваю. Господин хороший, Петр, покуда вы живы, наскребите грошей и позовите путнего электрика.
|
|
|
18.4.2020, 12:13
Сообщение
#67
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Зачем изменяете схему, не понимая сути получаемого результата? да всё он понимает -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
| Гость_Гость_Петр_*_* |
18.4.2020, 20:26
Сообщение
#68
|
|
Гости |
Давайте будем толерантнее!
Если отключить перемычку PE-шина - N УЗО, то придётся либо остаться без света либо искать место затекания в нейтраль. Искать поврежденную нейтраль прямо сейчас я не в состоянии. В сложившейся ситуации (перемычка PE-шина - N УЗО) считаю преждевременным заземлять щит, ибо нет желания получить оголенную нейтраль в открытом доступе. Кроме того я не вижу ничего криминального в разности потенциалов земли и нейтрали, из-за которой вероятно возникает в нейтрали ток, превышающий ток уставки УЗО. Другой вопрос - как такая существенная разница потенциалов стала возможной? - вероятно должен быть адресован энергоснабжающей организации, которая и является автором неправильного монтажа в щите. |
|
|
19.4.2020, 7:41
Сообщение
#69
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Давайте будем толерантнее! Это как? Предлагаете уживаться с нарушениями Правил безопасности? В электрике или жив или в сводках о неудачниках ... какая тут толератность!Цитата Если отключить перемычку PE-шина - N УЗО, то придётся либо остаться без света либо искать место затекания в нейтраль. Ваша перемычка ... (1)-никак не может влиять, ни на параметры (чувствительность), ни на отключение УЗО; (2)-противоречит требованиям нормативов (в Вашей схеме его не должно быть).Цитата Искать поврежденную нейтраль прямо сейчас я не в состоянии. Альтернативой могут быть только "вредные" советы - противоречащие Правилам.По аналогии ... при неисправных тормозах, Вы просите советов - как ехать на этой машине. Цитата В сложившейся ситуации (перемычка PE-шина - N УЗО) считаю преждевременным заземлять щит, ибо нет желания получить оголенную нейтраль в открытом доступе. А то, что таких "оголенных нейтралей в открытом доступе" можно наблюдать на опорах, по улицам ... Вас не пугает?Цитата Кроме того я не вижу ничего криминального в разности потенциалов земли и нейтрали, А кто Вас пугал им? Это напряжение всегда существовало и будет существовать ... уменьшают его, повторными заземлениями на опорах и на вводах. Цитата ... из-за которой вероятно возникает в нейтрали ток, превышающий ток уставки УЗО. Абсолютный бред ... полное отсутствие понимания сути Вашей проблемы (неисправности). Цитата Другой вопрос - как такая существенная разница потенциалов стала возможной? - вероятно должен быть адресован энергоснабжающей организации, которая и является автором неправильного монтажа в щите. Еще один бред ... неужели Вы считаете, что после установки четырехполюсного автомата, по нейтрали перестанет течь ток?!!!Я, на данный момент, имею почти полное представление о устройстве Вашей схемы питания ... уму непостижимо ... столько нарушений одновременно сделать - тоже надо иметь талант. |
|
|
19.4.2020, 8:49
Сообщение
#70
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Это как? ... просто оставить ТСа в покое и игнорировать его "альтернативное видение".. каждый ССЗБ... думаю, это будет самым толерантным вариантом Сообщение отредактировал Ixtim - 19.4.2020, 8:52 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2026, 15:11 |
|
|
|
|