![]() Переходное сопротивление контактных соединений сборных шин 0,4 кВ , как замерить ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Переходное сопротивление контактных соединений сборных шин 0,4 кВ , как замерить ? |
![]()
Сообщение
#1
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 22.3.2018 Пользователь №: 53861 ![]() |
Доброго времени суток уважаемые коллеги!Вопрос такой.
Был произведен монтаж шинного моста с литой изоляцией 0,4 кВ с токовой нагрузкой 2500 А . Перед заливкой изоляцией мест соединений , необходимо замерить переходное сопротивление контактных соединений шин. Согласно ПУЭ 1.8.24 , замеры должны производиться на расстоянии 0,7-0,8 м . В данном случае это не возможно. Т.к. шины приходят в изоляции , а открытым остается только место соединения ( 0,3 м) . И при этом , расстояние между самими шинами 15 мм. Нет возможности зафиксировать зажимы (крокодилы). Кто сталкивался с подобной ситуацией? Как выйти из положения. P.S. По возможности не догадки , а проверенное решение проблемы! |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 8.1.2008 Из: МО Мытищи/Чехов Пользователь №: 10182 ![]() |
Между соседними местами соединения и замерьте. То есть между двумя подключениями. Можно замерить несколько последовательных соединений и поделить на их количество. Есть двойные подпружиненные щупы разных конструкций вплоть до 5 мм между контактами.
-------------------- Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |