Учет реактивной энергии |
15.4.2020, 17:16
Сообщение
#51
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
она никак не используется стр.17 значит нас обманывали? Вы бы как то всё таки определились, а то используется/не используется -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
15.4.2020, 17:30
Сообщение
#52
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
значит нас обманывали? Вы бы как то всё таки определились, а то используется/не используется Используется реактивная мощность только у радиолюбителей в колебательных контурах. А в электротехнике этот эффект вредный и его гасят, а не используют. Чего мне определяться, я разве где-то говорил обратное? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
15.4.2020, 17:40
Сообщение
#53
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а по ссылке?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
15.4.2020, 18:01
Сообщение
#54
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1387 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
стр.17 значит нас обманывали? С точки зрения физики "потребление реактивной мощности" есть просто сивый бред. Ну а причины бреда и цели бредоносцев - эти вопросы к физике уже не относятся. Сообщение отредактировал чукча - 15.4.2020, 18:01 -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
|
|
15.4.2020, 18:19
Сообщение
#55
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
а по ссылке? А что по ссылке? Там разве говорится что эта мощность как-то полезно используется? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
15.4.2020, 18:23
Сообщение
#56
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
15.4.2020, 18:38
Сообщение
#57
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
да, предпоследний абзац Ну вы говорите яснее. Ниччо понять не могу. Что предпоследний абзац? Указания по компенсации реактивной мощности в сетях потребителей. и что? Сообщение отредактировал Viktor2004 - 15.4.2020, 18:38 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
|
|
15.4.2020, 18:47
Сообщение
#58
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1387 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
-------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
15.4.2020, 19:25
Сообщение
#59
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Вы ответьте, т.к. утверждаете, что рэ не потребляется
Что предпоследний абзац? тихий ужас, стр17 КНИГИ Глушков В.М., Грибин В.П. Компенсация реактивной мощности в электроустановках промышленных предприятий -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
15.4.2020, 19:30
Сообщение
#60
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1387 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Вы ответьте, т.к. утверждаете, что рэ не потребляется Согласен с оратором в посте 50. Мне его скопировать и вставить как свой? И что "рэ не потребляется" утверждаю не я, а известная нынче физика (известная конешно тем, кто хотя бы четал буквари). -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
|
|
15.4.2020, 19:54
Сообщение
#61
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Вы ответьте, т.к. утверждаете, что рэ не потребляется тихий ужас, стр17 КНИГИ Глушков В.М., Грибин В.П. Компенсация реактивной мощности в электроустановках промышленных предприятий Ну некорректно написали в книге. И что? Под потреблением они имели в виду тот факт что потребитель обладает индуктивной нагрузкой и портит качество электроэнергии. А потребление в классическом понимании это взял и не отдал -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
16.4.2020, 0:11
Сообщение
#62
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ндаа...видишь рэ потребляется...и я не вижу...а оно есть
закрыто -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
11.12.2020, 7:21
Сообщение
#63
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Доброго дня.
Есть у кого ни будь опыт установки конденсаторной установки для компенсации реактивной мощности? |
|
|
11.12.2020, 8:58
Сообщение
#64
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11224 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Есть у кого ни будь опыт установки конденсаторной установки для компенсации реактивной мощности? Есть. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
11.12.2020, 17:39
Сообщение
#65
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
спасибо
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
14.12.2020, 3:02
Сообщение
#66
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
У меня на заводе tg(фи) доходит до 0,50 (реактивка индуктивная на пиках 600-800кВАр)
По сусекам поскребли и нашлась конденсаторная установка на 200 кВАр. Установили в РУ-0,4 кВ на шинах. Установка уходит в аварию "перегрузка конденсаторов" и отключается. Вопрос, почему она отключается? Ведь конденсаторы не могут зарядиться больше своей емкости, зачем стоит эта защита? Что страшное может случиться если отключить эту защиту? ps КТПН 2х2500 кВА, секционный выключатель всегда замкнут, в работе оба трансформатора. |
|
|
14.12.2020, 4:18
Сообщение
#67
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Так и надо смотреть что формирует этот сигнал "Перегрузка конденсаторов"
Может это просто защита от КЗ в конденсаторных банках. Блок управления есть, на котором эта лампочка загорается? Схема от него есть? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
14.12.2020, 4:58
Сообщение
#68
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Блок управление есть. Микропроцессорный контроллер 7LSA.
Схемы нет. Руководство пользователя есть. В руководстве два параметра отвечают за перегрузку. Р.20 - Предельная величина перегрузки конденсаторов для сигнализации аварии Р.21 - Предельная величина перегрузки конденсаторов (%) для немедленного отключения. Р.20 и Р.21 можно отключить. |
|
|
14.12.2020, 5:48
Сообщение
#69
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Ну так перегрузка это превышение тока. Другого ничего придумать не могу. Разве что перегрев радиатора, но это вряд-ли. Возможно ваш компенсатор не способен выровнять косинус в сети мощностью 2500 кВА. При косинуса 0.5. может конденсаторы некоторые сдохли и пробивают. Я бы отключил все конденсаторы из схемы и попробовал бы включить установку. Потом поочереди подключал бы хонденсаторы. Хотя возможно глупость пишу, я эту установку никогда не видел
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
23.12.2020, 2:03
Сообщение
#70
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
В общем поотключал я эти защиты. Оставил только автомат на шинах (вводной) и отключение по перегреву.
Пока работает. Сообщение отредактировал Sinus - 23.12.2020, 2:05 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|