Ремонт КЛ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Ремонт КЛ |
27.3.2020, 8:25
Сообщение
#21
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
И напругу поднимать очень плавно особенно под конец.Не допуская увеличения утечки.
|
|
|
|
|
30.3.2020, 1:18
Сообщение
#22
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 684 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
Перед установкой термоусаживаемой муфты на кабель увлажнение изоляции проверяли? "В ТП, там сухо..." - понятие растяжимое. Если внешняя оболочка повреждена, при перепадах температуры масляная бумага очень быстро набирает влагу, а там где есть влага, там в разы повышается риск пробоя изоляции.
У себя всегда перед установкой муфты проверяем увлажнение старым дедовским способом - горячим парафином. |
|
|
30.3.2020, 9:04
Сообщение
#23
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Максимально на сколько можно его пытать если учесть что в эксплуатации более 50 лет? периодические испытания проводились? а то может, 50 лет никогда такого не было, и на тебе "менеджмент качества"... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|