Добрый день. В небольшой организации, через автоматический выключатель гибким кабелем подключается разное оборудование. Вопрос в следующем: когда оборудование не подключено и автомат отключён, следует концы кабеля изолировать каждую фазу отдельно или следует закоротить их смотав вместе? Оговаривается ли этот вопрос в каких-либо документах?
|
|
|
|
24.3.2020, 20:53
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13410 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Вы хотите сказать, что этот кабель, уходящий со щита питания, оканчивается в рабочем помещении голыми концами? Даже для небольшой организации это чревато большими неприятностями...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
24.3.2020, 21:28
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.6.2019 Из: Мордовия Пользователь №: 55838 |
Правила охраны труда при работа в электроустановках.
27.2. При работе на электродвигателе правомерна установка заземления на любом участке кабельной линии, соединяющей электродвигатель с секцией РУ, щитом, сборкой. Если работы на электродвигателе рассчитаны на длительный срок, не выполняются или прерваны на несколько дней, то отсоединенная от него КЛ должна быть заземлена также со стороны электродвигателя. В тех случаях, когда сечение жил кабеля не позволяет применять переносные заземления, у электродвигателей напряжением до 1000 В разрешается заземлять КЛ медным проводником сечением не менее сечения жилы кабеля либо соединять между собой жилы кабеля и изолировать их. Такое заземление или соединение жил кабеля должно учитываться в оперативной документации наравне с переносным заземлением. |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
24.3.2020, 21:56
Сообщение
#4
|
Гости |
|
|
|
|
25.3.2020, 0:17
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2294 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
25.3.2020, 1:01
Сообщение
#6
|
Гости |
Один из любимых вопросов ТБешников и Пожарников. Да каждый год с ними сталкивался не по разу! Я просто представить себе не могу,чтобы в моём электрохозяйстве болтались в воздухе провода, хоть закорченные изолированные, хоть просто изолированные. Они всегда подключены хоть к розетке, хоть к клеммнику ... Ну снял я электродвигатель в ремонт, так я обязан их закоротить и заземлить, отключив питание со стороны коммутационного аппарата. В чём вопрос? |
|
|
25.3.2020, 7:01
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
... Ну снял я электродвигатель в ремонт, так я обязан их закоротить и заземлить, отключив питание со стороны коммутационного аппарата. В чём вопрос? Если ошибочная коммутация? Напарник, начальник, заказчик, подрядчик... ошибочно включат коммутационный аппарат, на присоединении которого стоит закоротка? -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
|
25.3.2020, 7:30
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8873 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Ixtim, а для этого существуют такие технические мероприятия по безопасности как вывешивание плакатов
-------------------- |
|
|
25.3.2020, 8:24
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
.. а для этого существуют такие технические мероприятия по безопасности как вывешивание плакатов КЭП, это вы?? спасибо конечно... Если вы работаете К сожалению, реальность более сурово относится к нам... как пишут в материалах расследования - "запрещающий плакат отсутствует, либо снят неустановленным лицом..." -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
25.3.2020, 8:30
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8873 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Ну и что будет если какой нибудь чудак включит автомат на закороченный кабель? КЗ. Автомат отключается по отсечке. Делов то. Ну а если где-то установлен автомат "шобневыбивало", то что же? Ну может хоть на каком то предприятии начнут хоть чуть-чуть задумываться о безопасности. Пускай не личной, но пожарной
-------------------- |
|
|
|