Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Схема проводки в квартиру , Правильный выбор проводки

savenko94
сообщение 13.3.2020, 18:39
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 13.3.2020
Пользователь №: 56904



Всем привет ! хочу заменить проводку кухня/ванна посмотрите пожалуйста схему правильно ли выбрал автомат и кабель, и каких производителей лучше купить? заранее благодарен !
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 13.3.2020, 18:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



а к самим потребителям от ваших точек на схеме какие кабели должны идти? Тоже 4 мм.кв. или как?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savenko94
сообщение 13.3.2020, 18:45
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 13.3.2020
Пользователь №: 56904



Цитата(Shturman1 @ 13.3.2020, 19:43) *
а к самим потребителям от ваших точек на схеме какие кабели должны идти? Тоже 4 мм.кв. или как?

дико извиняюсь не дописал, после распред коробки будет кабель 2.5 сечение, 4 мм.кв вряд ли в розетку запихаю))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 13.3.2020, 18:54
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



ну я бы назвал такую схему колхозной. Ну вот кабель тот что 4 мм.кв. будет иметь нормальную защиту, а те отростки по 2,5 мм.кв. уже не будут иметь нормальной защиты так как автомат на 25 А для них грубоват. С точки зрения правильности ИМХО это не очень хорошая схема хотя работать будет, если не загружать розетки дополнительными потребителями.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savenko94
сообщение 13.3.2020, 19:04
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 13.3.2020
Пользователь №: 56904



хм, да действительно 2.5 будут не защищены, а как тогда поступить? просто по данной логике тогда допустим и провод от СВЧ или духового шкафа не будет защищен с сечением в 2 мм.кв. вся проводка будет открыта проходить в гофре за гарнитуром кухонным и под духовым шкафом распред коробка будет , пока не знаю правда как лучше соеденить духовой шкаф ( он без розетки ) может клипсы какие то есть прочные зажать провода все эти

могу и спаять конечно все это дабро но не удобно же тот же провод от свч отпаивать при необходимости)

в ванной розетки будет там все понятно, а вот в кухне как лучше сделать пока не знаю, розетки ставить уже ремонт сделан это штробу надо, как нибудь за духовым шкафом бы соеденить все это добро, индукция чайник свч от фильтра на 3квт редко вместе все это будет работать, а духовой напрямую к кабелю 4 сечения можно наверно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 13.3.2020, 19:11
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8894
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



1. Смотрим, на розетке написано 16 А. Думаем что с ней произойдет если через неё потечёт 25 А. А потечь может если воткнуть в неё разветвитель или удлинитель.

2. Читаем про время-токовую характеристику автомата. Думаем про режимы работы оборудования. И когда может так совпасть чтобы выбило автомат 16 А

3. Думаем в свете выше узнанного о смысле применения кабеля 4 квадрата

Сообщение отредактировал Костян челябинский - 13.3.2020, 19:12


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savenko94
сообщение 13.3.2020, 19:20
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 13.3.2020
Пользователь №: 56904



пустить 2 автомата по 16а и кабель 2.5 ? в принципе на кухне все розетки будут заняты и спрятаны втыкать туда больше никто ничего не будет

но идея здравая, спасибо! поставить 1 автомат на 16А в ванну нагревайку и машинку вытянет надеюсь, или 20 Апоставить? и два по 16А на кухню
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 13.3.2020, 19:21
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8894
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Я сказал думаем, а не пытаемся угадать правильный ответ по движению брови


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savenko94
сообщение 13.3.2020, 19:28
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 13.3.2020
Пользователь №: 56904



я подумал и описал выше, способ безопасный же получается, все розетки будут на 16 А и автомат тоже, кабель 2.5 , с ванной только можно ли поставить 20 А все же , что не так?)

в ванную тоже 2.5 сечение и автомат на 20 к примеру, там две розетки будут и обе заняты постоянными приборами по 1.5 квт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 13.3.2020, 19:53
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Цитата(savenko94 @ 13.3.2020, 19:28) *
я подумал и описал выше, способ безопасный же получается, все розетки будут на 16 А и автомат тоже, кабель 2.5 , с ванной только можно ли поставить 20 А все же , что не так?)

в ванную тоже 2.5 сечение и автомат на 20 к примеру, там две розетки будут и обе заняты постоянными приборами по 1.5 квт


На 20А можно,но на кухню лучше сделать две линии по 2.5 мм2 и 16А ные АВ. В ванную тоже можно.но и 16А будет держать,так как там получается 14А максимум,и то машинка кратковременно берёт 1.5 кВт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savenko94
сообщение 13.3.2020, 19:56
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 13.3.2020
Пользователь №: 56904



Цитата(Фадик @ 13.3.2020, 20:53) *
На 20А можно,но на кухню лучше сделать две линии по 2.5 мм2 и 16А ные АВ. В ванную тоже можно.но и 16А будет держать,так как там получается 14А максимум,и то машинка кратковременно берёт 1.5 кВт.
20А не сильно кабель по портит в ванную? может еще мелочь какую буду подключать лучше 20 бы туда, и два по 16 на кухню спасибо за совет! может подскажете по фирме какой лучше кабель автомат ? или чем дороже тем лучше))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 13.3.2020, 20:23
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8894
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Я же чётко написал во втором пункте. Думаем про режимы работы оборудования.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savenko94
сообщение 13.3.2020, 20:31
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 13.3.2020
Пользователь №: 56904



ну ставим 2 автомата по 16А свч чайник на 1 автомат могут работать одновременно , духовка и индукция которая используется редко ставим на 2ой автомат 16А, я вроде тоже четко описал, или я не о том думаю?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 14.3.2020, 12:57
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Ну 20А тоже пойдёт.Да,в ванную лучше ДИФ воткнуть или АВ+УЗО.Провод я обычно использую ВВГнг лс,так же нормально НУМ.Автоматы хрен знает,и ИЕК и АВВ вроде сильной разницы не замечал,и те и те вроде отрабатывают,дома хагер установил из леруа,тоже вроде нормально работают.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savenko94
сообщение 14.3.2020, 13:39
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 13.3.2020
Пользователь №: 56904



большое спасибо!на кухню тоже ДИФ или можно просто автомат?

и автомат двухполюсный ставить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 14.3.2020, 16:49
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Можно однополюсный автомат + УЗО или ДИФ.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savenko94
сообщение 20.6.2020, 20:04
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 13.3.2020
Пользователь №: 56904



подскажите пожалуйста забыл уточнить) можно ли в одной гофре протянуть 2 кабеля 2.5 квадрата, на кухню будут идти в одной гофре а там уже распределение кто куда
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 20.6.2020, 20:45
Сообщение #18


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 495
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



можно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 20.6.2020, 20:54
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Можно, но это по-моему худший выбор. В хате лучше (красивше) в канале или вообще без защиты, если кабелю ничего не грозит.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savenko94
сообщение 21.6.2020, 11:36
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 13.3.2020
Пользователь №: 56904



Цитата(Инк @ 20.6.2020, 21:54) *
Можно, но это по-моему худший выбор. В хате лучше (красивше) в канале или вообще без защиты, если кабелю ничего не грозит.

да там красоту эту не видно будет, под ванной просто под сайдингом будут проходить провода, не хочу две гофры тянуть на кухню

Сообщение отредактировал savenko94 - 21.6.2020, 13:21
Вернуться в начало страницы