Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Разводка в щитке

Yana89
сообщение 27.2.2020, 13:19
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 27.2.2020
Пользователь №: 56838



Всем добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться. У меня есть существующий щиток (фото прилагаю). Делали строители на скорую руку. Насколько я понимаю, сейчас в него приходит 3-х фазный ток:
- фазы заходят в левый автомат
- земля висит на шине
- ноль заходит в самый правый автомат

далее из 3-х фазного автомата одна фаза выводится на средний автомат

далее вывод на потребителей идет так, что средний автомат выводит фазу, а правый ноль

Мне нужно подключить дополнительно несколько потребителей со своими автоматами.
Я посмотрела видео в ютьюбе, но там ноль не вешают в автомат, и у меня вопрос, если я буду ставить перемычками дополнительные автоматы, то как мне организовывать их? последовательно перемычками выводить дальше фазу, а ноль так и оставить в правом автомате? Или как-то иначе?

Заранее спасибо за советы!

UPD: Я извиняюсь за недостаточность информации, не ожидала, что будет так много дельных советов, спасибо вам, мужчины icon_razz.gif

Вводные данные таковы:
электрика вызывать не вариант, так как место глухое, на месте не найти нормального, а везти далеко. Поэтому приходится самой

помещение технического назначения, но сухое, без перепадов температур, капитальное строение, дополнительные меры безопасности к проводке и автоматам не требуются

ввод 20А, соответственно 3 фазы. Я не знаю насчет вводного автомата, возможно, его функцию выполняет трехфазный автомат, по крайней мере другого в системе нет icon_lol.gif

потребители (все потребители - бытовые, включаются обычной вилкой в розетку):
1/ постоянно подключенный потребитель в зависимости от времени года от 0,8 кВт до 2 кВт - обогрев/охлаждение. Я думала возможно на него еще подключить разную мелочевку типа освещения, вентиляции и подобного. Я считала, суммарная нагрузка будет до 300 Вт
2/ небольшой (до 200Вт), но критический важный потребитель, который будет работать всегда, это система контроля. Как вариант, часть или всю мелочевку подключить на него
3/ все остальные немощные потребители, например, свет в других частях помещения и санузле, кухонный уголок и подобные
4/ резерв (на всякий случай сразу хочу вывести)

Вот, какие выводы я сделала из предыдущих советов:
существующий вариант никуда не годится
нужно купить новую шину и новые 4 автомата
ноль и землю вывести в специальные шинки, вроде бы так они называются
из трехфазного автомата вывести провода из каждой фазы на разные автоматы, и затем еще один перемычкой отвести от одного из двухфазных

Все ли правильно я поняла?

Сообщение отредактировал Yana89 - 27.2.2020, 20:19
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 27.2.2020, 14:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Пригласите электрика и он вам всё это безобразие переделает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 27.2.2020, 15:17
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Насколько я понимаю, сейчас в него приходит 3-х фазный ток
У Вас на лестнице трёхфазный счётчик стоит?
Цитата
Мне нужно подключить дополнительно несколько потребителей со своими автоматами.
Вам нужно, для начала", полностью перебрать эту путаницу (если мягко говорить)...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yana89
сообщение 27.2.2020, 16:35
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 27.2.2020
Пользователь №: 56838



3-х фазный ток приходит мне в помещение, счетчик установлен внутри помещения.

Думаете, разумнее все будет разобрать и с нуля собрать?
Что из этого можно использовать, 3-х фазный автомат можно оставить?
Остальные автоматы лучше новые купить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 27.2.2020, 16:42
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1873
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Yana89, извините народ на форуме ... но тут дают советы людям, хотя бы понимающим в основах, а Вы (судя по вопросам) вообще ничего не понимаете ... пригласите специалиста-электрика, только не строителей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 27.2.2020, 19:15
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Yana89 @ 27.2.2020, 12:19) *
Мне нужно подключить дополнительно несколько потребителей со своими автоматами.
Я посмотрела видео в ютьюбе, но там ноль не вешают в автомат, и у меня вопрос, если я буду ставить перемычками дополнительные автоматы, то как мне организовывать их? последовательно перемычками выводить дальше фазу, а ноль так и оставить в правом автомате? Или как-то иначе

Ноль лучше сразу пустить на шинку безо всяких автоматов.
Если нет трёхфазных нагрузок, лучше запустить фазы в однополюсные автоматы, чтобы при аварии на одной из фаз не было блекаута. В самом простом варианте можно к каждому из этих автоматов подвести по 2 провода от нагрузок (будет всего 3 однополюсных автомата в щитке). Ну или "последовательно перемычками выводить" - смотря какие провода будут отходить на нагрузки.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 27.2.2020, 19:19
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
3-х фазный ток приходит мне в помещение, счетчик установлен внутри помещения.
Пусть так. Спорить не будем, ибо не видим.
Цитата
Думаете, разумнее все будет разобрать и с нуля собрать?
Именно так.
Цитата
Что из этого можно использовать, 3-х фазный автомат можно оставить?
Оставить можно всё, куда нибудь да пригодится...
Цитата
Остальные автоматы лучше новые купить?
Если есть старые и рабочие, то можно и не покупать... для дополнительных потребителей, так сказать...

ЗЫ. Вы карты то все раскройте, тогда и советы будут конкретные. Хотелки свои озвучьте, нагрузки, автомат на вводе есть (?), ограничения есть (?)....


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 27.2.2020, 19:25
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Для дамы наверное лучше перевести:
Цитата
чтобы при аварии на одной из фаз не было
отключения остальных нормальных фаз.

На какой ток расчитаны автоматы не видать к тому же мы не знаем какая нагрузка на них будет т.е. какой ампераж будет через них проходить. Это всё надо учитывать вместе с сечением проводов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yana89
сообщение 27.2.2020, 20:26
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 27.2.2020
Пользователь №: 56838



Цитата(off.open @ 27.2.2020, 17:42) *
Yana89, извините народ на форуме ... но тут дают советы людям, хотя бы понимающим в основах, а Вы (судя по вопросам) вообще ничего не понимаете ... пригласите специалиста-электрика, только не строителей.

К сожалению нет такой возможности, приходится самостоятельно, а я не очень в электрике разбираюсь, вот и обращаюсь к знающим людям за советом icon_razz.gif

Цитата(savelij® @ 27.2.2020, 20:19) *
Пусть так. Спорить не будем, ибо не видим.
Именно так.
Оставить можно всё, куда нибудь да пригодится...
Если есть старые и рабочие, то можно и не покупать... для дополнительных потребителей, так сказать...

ЗЫ. Вы карты то все раскройте, тогда и советы будут конкретные. Хотелки свои озвучьте, нагрузки, автомат на вводе есть (?), ограничения есть (?)....


сделала апдейт поста. не догадалась сразу все написать...

Цитата(Инк @ 27.2.2020, 20:15) *
Ноль лучше сразу пустить на шинку безо всяких автоматов.
Если нет трёхфазных нагрузок, лучше запустить фазы в однополюсные автоматы, чтобы при аварии на одной из фаз не было блекаута. В самом простом варианте можно к каждому из этих автоматов подвести по 2 провода от нагрузок (будет всего 3 однополюсных автомата в щитке). Ну или "последовательно перемычками выводить" - смотря какие провода будут отходить на нагрузки.

я сделала апдейт поста, написала все детали, которые знаю, посмотрите, пожалуйста icon_razz.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 27.2.2020, 21:49
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Посмотрели. Где детали? и какие? и что такое апдейт?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 28.2.2020, 11:02
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Yana89 @ 27.2.2020, 12:19) *
нужно купить новую шину и новые 4 автомата
ноль и землю вывести в специальные шинки, вроде бы так они называются
из трехфазного автомата вывести провода из каждой фазы на разные автоматы, и затем еще один перемычкой отвести от одного из двухфазных

Все ли правильно я поняла?

Нейтраль и землю на шинки.

Учитывая, что есть критичный потребитель, а трёхфазных нет - ставить 3 однополюсных автомата на 20 А, и за ними реле выбора фазы и автоматы, соответствующие сечению подключённых проводов (судя по фотокарточкам, отходящие меньше, чем 2,5 меди, а так достаточно было бы тех трёх 20 А автоматов).


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Лирик_*_*
сообщение 28.2.2020, 19:44
Сообщение #12





Гости






Цитата(Yana89 @ 27.2.2020, 20:26) *
...
я сделала апдейт поста, написала все детали, которые знаю, посмотрите, пожалуйста icon_razz.gif
сделайте еще апдейт фотографий, только желательно не Нокией 310... Может какой-то Айфон есть...
И добавьтн, плз, фото счетчика.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 28.2.2020, 23:58
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Yana89 @ 27.2.2020, 20:26) *
я сделала апдейт поста, написала все детали, которые знаю, посмотрите, пожалуйста

Никогда не правьте первый пост, это плохой тон... (да и другие тоже, если они уже просмотрены, прочитаны и есть комментарии)
Если есть что добавить или исправить пишите на форуме в хронологической последовательности...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stydent64
сообщение 1.3.2020, 0:14
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415



Откуда три фазы? Фаза и 0, остальное хитрокрученое подключение потребителей. Никакого "самотворчества" - только специалист!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 4:19
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены