Сжим ответвительный , Максимальное количество проводников отходящих

Кулибин
сообщение 25.2.2020, 18:10
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 25.2.2020
Пользователь №: 56827



Подскажите! Принимающий выполненные работы по капитальному ремонту электрических сетей в МКД потребовал,чтобы от каждого сжима ответвительного в этажном щите отходил ТОЛЬКО ОДИН провод к потребителю,т.е.переделать большой кусок работы.Не могу отыскать документ регламентирующий эти подключения !Прошу помочь.

Сообщение отредактировал Кулибин - 25.2.2020, 18:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.2.2020, 18:40
Сообщение #2





Гости






Так покажите, как у Вас выполнен монтаж эти сжимов (фото).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВладТ
сообщение 25.2.2020, 19:01
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 87
Регистрация: 1.3.2008
Пользователь №: 10604



А в смете сколько сжимов?

Сообщение отредактировал ВладТ - 25.2.2020, 19:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 25.2.2020, 21:29
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Цитата
Не могу отыскать документ
Проверяющего и попросите его вам отыскать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.2.2020, 0:24
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



В каталоге EKF, к примеру, ответвляемый проводник в единственном числе. Это логично - желобок под ответвление один.
Прикрепленное изображение

Однако в типовом проекте 5.407-100 есть интересный вам пример с двумя ответвляемыми проводниками.
Прикрепленное изображение

Примеров на большее количество не встречал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.2.2020, 0:53
Сообщение #6





Гости






Цитата(Олега @ 26.2.2020, 0:24) *
... Это логично - желобок под ответвление один. ...

На практике это делалось по другому. Желобок не использовали вообще. Провода ОДИНАКОВОГО сечения укладывали перпендикулярно желобку и зажимали.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 26.2.2020, 5:56
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8884
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Теперь я видел всё. Теперь я знаю как выглядит вопрос настоящего профессионала. Настоящий профессионал не обременяет себя публикацией ни фотографий того, о чём он спрашивает, ни схемы. И даже оглашение марки и модели сжима ниже достоинства профессионала


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.2.2020, 8:30
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 26.2.2020, 0:53) *
На практике это делалось по другому. Желобок не использовали вообще. Провода ОДИНАКОВОГО сечения укладывали перпендикулярно желобку и зажимали.
При этом площадь соприкосновения каждого провода уменьшается на треть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 26.2.2020, 8:57
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Дык, Гость сочувствующий-бракодел. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.2.2020, 9:21
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22791
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Олега @ 26.2.2020, 8:30) *
уменьшается на треть.

а можно узнать как получилась треть


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.2.2020, 12:04
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Примерно так:
Прикрепленное изображение


Меньший диаметр разумеется может вписаться идеально.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.2.2020, 12:56
Сообщение #12





Гости






Цитата(ЛЕША @ 26.2.2020, 8:57) *
Дык, Гость сочувствующий-бракодел. ...

Доказательства - в студию! По этому методу не было ни единого замечания со стороны: кураторов (если Вы знаете, кто это такие), надзорных органов. По качеству - не было нареканий, связь с заказчиками существует до сих пор, хотя все гарантии давным-давно истекли. Ни одного нарекания на такое использование "орехов" нет.

Цитата(Олега @ 26.2.2020, 12:04) *
...
Меньший диаметр разумеется может вписаться идеально.

Совершенно верно, уважаемый Олега! Просто это тот случай, о котором знают профессионалы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.2.2020, 13:28
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22791
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Олега @ 26.2.2020, 12:04) *
Примерно так:

а ежели многопроволочный?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.2.2020, 14:23
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 26.2.2020, 13:28) *
а ежели многопроволочный?
Да примерно так же, если не распушать в один ряд (и то еще вопрос с силой прижима проволок, которые между крайними).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.2.2020, 16:35
Сообщение #15





Гости






Цитата(с2н5он @ 26.2.2020, 13:28) *
а ежели многопроволочный?

Я опять из практики: многопроволочные лудили и зажимали. Достоинство "ореха" ещё в чём заключается? Да там четыре винта по углам квадратной пластины, что позволяет зажимать с разным усилием по сторонам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 27.2.2020, 15:08
Сообщение #16





Гости






Все таки ,как будет правильно, по правилам или технологиям?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.2.2020, 17:36
Сообщение #17





Гости






Цитата(Гость_гость_* @ 27.2.2020, 15:08) *
Все таки ,как будет правильно, по правилам или технологиям?

Да таки как хотите. У Олега всё всё хорошо нарисовано.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кулибин
сообщение 28.2.2020, 9:27
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 25.2.2020
Пользователь №: 56827



Господа,спасибо за помощь!Куратор не назвал документ регламентирующий количество проводников,настаивая на одном(как показано в фото и видео примерах).Исчерпав аргументы,он сказал,что является представителем заказчика и его слово-закон.Надеюсь,что я убедил его,приведя пример: если провод(например,ПуВ 1х6), двойной длины зачистить посредине по ширине сжима и собрать сжим то,в две стороны(!) пойдут два равноценных проводника,что решает вопрос. Еще было замечание по поводу сгиба провода ПуВ более,чем на 90 градусов.Мотивация:при сгибе уменьшатся сечение жилы ,т.е. уменьшается максимальный ток через нее.Пришлось перебирать этажные щиты во всем доме(сжимы) и выпрямлять провода.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.2.2020, 12:52
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Кулибин @ 28.2.2020, 9:27) *
.. было замечание по поводу сгиба провода ПуВ более,чем на 90 градусов.
Градусы - хоть 1800, хоть 3600. Минимальный радиус изгиба ПуВ - 10 наружных диаметров. Т.е 44 мм (для 6 мм2)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 28.2.2020, 13:51
Сообщение #20


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10635
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Кулибин @ 28.2.2020, 8:27) *
Мотивация:при сгибе уменьшатся сечение жилы

Этот мотиватор раньше сантехником работал...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения