расчет потери холостого хода в трансформаторе 630КВА, 6/0,4КВ

polad
сообщение 25.2.2020, 14:44
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 28.3.2019
Пользователь №: 55492



Здравствуйте, у нас проблема ток холостого хода в трансформаторе. я замерил его по клещом на ВН, показывает по фазу 2,1; 2,4 и 2,9. Я думаю это выше от номинала. Это тр питает насосное станци, там три асинхронные двигатели(каждый 110квт) и вагон для охрана. Вагон потребляет макс 25А. я хочу установить отделный тр 25КВА для вагона и отсоединить другой когда не будет работать электродвигатели. сделаю это чтобы предотвратить лишние расходы.
Как вы думаете может ли полезно? (извините за мой русский )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 25.2.2020, 15:36
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10619
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



В паспорте похожих трансформаторов написано, что ток ХХ - 0,5%, номинальный ток первичной обмотки - 60 А. Потери ХХ - порядка 1 кВт.
а у нас тут несколько больше... icon_sad.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
polad
сообщение 25.2.2020, 16:40
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 28.3.2019
Пользователь №: 55492



вот щильдик

Прикрепленное изображение
вот
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 25.2.2020, 19:43
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10619
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Вот оно как
Транс у нас 630 кВА 10/0,4 плюс У/Уо.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 26.2.2020, 8:56
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



В данной ситуации будет играть роль место установки расчётного узла учёта. Т,е граница балансовой принадлежности.
Если счётчик установлен на стороне ВН - 10кВ - то да, отключение трансформатора 630кВА будет влиять на количество потреблённой э/э.
Если счётчик на стороне НН - 0,4кВ - то могут возникнуть проблемы с доказательством отключения тр-ра 630кВА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
polad
сообщение 26.2.2020, 10:01
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 28.3.2019
Пользователь №: 55492



счетчик установлен на ВН - 6кв
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.2.2020, 10:24
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10619
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(polad @ 26.2.2020, 9:01) *
счетчик установлен на ВН - 6кв

О как! А отчего трансформатор на 10 кВ? Если между фазой и землёй 5800 примерно, сеть-то 10 кВ.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 26.2.2020, 10:28
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(polad @ 26.2.2020, 14:01) *
счетчик установлен на ВН - 6кв

Тогда откуда шильдик? Там 10кВ указано.
Или транс. переключен со звезды на треугольник?
Хотя, всё это проза... Посчитайте экономическую сторону - стоимость установки тр-ра 25кВА, и количество потребляемой э/э существующего тр-ра на ХХ.
Когда всё это окупится?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
polad
сообщение 26.2.2020, 14:33
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 28.3.2019
Пользователь №: 55492



да именно на это тр.у мы подадим 6кв, но я не знаю какие переделки у него сделан. тогда понадобиться счетчик однофазный, установить его на вагон и сравнит данные. в этом способе можно не учитывать потери в ЛЭП (АС-50, 5км)