расчет потери холостого хода в трансформаторе 630КВА, 6/0,4КВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
расчет потери холостого хода в трансформаторе 630КВА, 6/0,4КВ |
25.2.2020, 14:44
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.3.2019 Пользователь №: 55492 |
Здравствуйте, у нас проблема ток холостого хода в трансформаторе. я замерил его по клещом на ВН, показывает по фазу 2,1; 2,4 и 2,9. Я думаю это выше от номинала. Это тр питает насосное станци, там три асинхронные двигатели(каждый 110квт) и вагон для охрана. Вагон потребляет макс 25А. я хочу установить отделный тр 25КВА для вагона и отсоединить другой когда не будет работать электродвигатели. сделаю это чтобы предотвратить лишние расходы.
Как вы думаете может ли полезно? (извините за мой русский ) |
|
|
|
25.2.2020, 15:36
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10619 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
В паспорте похожих трансформаторов написано, что ток ХХ - 0,5%, номинальный ток первичной обмотки - 60 А. Потери ХХ - порядка 1 кВт.
а у нас тут несколько больше... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
25.2.2020, 16:40
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.3.2019 Пользователь №: 55492 |
|
|
|
25.2.2020, 19:43
Сообщение
#4
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10619 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вот оно как
Транс у нас 630 кВА 10/0,4 плюс У/Уо. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
26.2.2020, 8:56
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
В данной ситуации будет играть роль место установки расчётного узла учёта. Т,е граница балансовой принадлежности.
Если счётчик установлен на стороне ВН - 10кВ - то да, отключение трансформатора 630кВА будет влиять на количество потреблённой э/э. Если счётчик на стороне НН - 0,4кВ - то могут возникнуть проблемы с доказательством отключения тр-ра 630кВА. |
|
|
26.2.2020, 10:01
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.3.2019 Пользователь №: 55492 |
счетчик установлен на ВН - 6кв
|
|
|
26.2.2020, 10:24
Сообщение
#7
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10619 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
счетчик установлен на ВН - 6кв О как! А отчего трансформатор на 10 кВ? Если между фазой и землёй 5800 примерно, сеть-то 10 кВ. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
26.2.2020, 10:28
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
счетчик установлен на ВН - 6кв Тогда откуда шильдик? Там 10кВ указано. Или транс. переключен со звезды на треугольник? Хотя, всё это проза... Посчитайте экономическую сторону - стоимость установки тр-ра 25кВА, и количество потребляемой э/э существующего тр-ра на ХХ. Когда всё это окупится? |
|
|
26.2.2020, 14:33
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.3.2019 Пользователь №: 55492 |
да именно на это тр.у мы подадим 6кв, но я не знаю какие переделки у него сделан. тогда понадобиться счетчик однофазный, установить его на вагон и сравнит данные. в этом способе можно не учитывать потери в ЛЭП (АС-50, 5км)
|
|
|