Прокладка распредсети , по фасадам |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Прокладка распредсети , по фасадам |
13.9.2007, 12:45
Сообщение
#1
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18515 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Нарисовал трассу кабеля от ГРЩ до рентгенаппарата параллельно существующей внутри поликлиники. Монтажникам влом проходить перекрытия, склоняют к проброске кабеля наружно (на третий этаж). Не хочу ни считать, не рисовать заново. Да и здание постепенно начинает обрастать "наружками" - весьма некрасиво. Как грамотно отказать?
|
|
|
![]() |
|
|
13.9.2007, 13:42
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 |
Правилами наружная прокладка не запрещена, если трасса кабеля не проходит через балкон.
По опыту, когда проектировщики совместно с монтажниками попытались пройти по наружке, показал как это будет выглядеть заказчику и он сказал свое веское слово. P.S. Кстати наружная прокладка обычно стоит на порядок дороже и в некоторых случаях требуется дополнительная защита кабеля. Это может быть аргументом. |
|
|
13.9.2007, 16:01
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18515 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Про сближения с балконами, а также с окнами нам известно. Здесь они отсутствуют.
Здание заказчика (поликлиники) уже как моток шерсти, видимо их это уже не напугает. Со стоимостью вопрос многолик.. по отдельной смете на доп.работы договорятся, на монтаж. То же и с защитой. Как грамотно отбояриться? |
|
|
13.9.2007, 16:20
Сообщение
#4
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 |
Тогда выставить монтажникам счет за переделку проекта...
|
|
|
|
|
13.9.2007, 16:42
Сообщение
#5
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Олега, привлеките к решению этого вопроса администрацию поликлиники. В конце концов это их объект, а от вас требуется лишь проект, если правильно понял.
|
|
|
13.9.2007, 17:25
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18515 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1.Монтажники - не заказчики.
2.Администрация на стороне монтажников -она исделала ремонт на двух первых этажах. Знакомая история? - поклеили обои и решили заменить скрытую проводку. Вобщем нужен аргумент! |
|
|
13.9.2007, 17:36
Сообщение
#7
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
У Вас какой интерес именно во внутренней? Токмо из профессиональной гордости?
|
|
|
|
|
13.9.2007, 18:25
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18515 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Так ить писал уже - "Не хочу ни считать, не рисовать заново" Если конкретнее лень на халяву - бюджет второй раз проект не оплатит ясный фиг.
"Токмо из профессиональной гордости?" Иногда и это приятно. Если чего то знаешь. А не знаешь - задавай вопросы. Кто знает больше тот и ответит по существу. Тот и гуру. А Вы сами всегда переделываете (согласованные) проекты под желание монтеров, наступив на здравый смысл и эту "профессиональную гордость"? Или может реально считаете что при отсутствии интереса вынести все сети на фасад самое толковое решение? |
|
|
13.9.2007, 23:03
Сообщение
#9
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 |
С бюджетом тоже можно договориться (преценденты были). Уже согласованый проект (кстати с кем? С надзорными органами или только с заказчиком?) делается только за доп. соглашение (его же пересогласовывать надо на каком то основании). Заказчики либо идут на это, либо отстают.
|
|
|
14.9.2007, 9:37
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18515 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Спасибо, попробую убедить что доп. соглашение с монтажниками на косметику, дешевле доп. соглашения на новый проект. А согласован проектик с заказчиком, с радиологами и стыдно сказать в Роспотребнадзоре ! Ну это не ко мне мелкому.
Непонятка всеж осталась - "вынести все сети на фасад самое толковое решение?" Никто и никак это не ограничивает? Тогда почему не вынести все наружу - пробитых проводов больше не будет, всеобщая безопасность повысится. Правда даже осмотры верхолазы будут проводить. |
|
|
|
|
14.9.2007, 10:18
Сообщение
#11
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 |
Ну почему не ограничивает. Смотря где. У нас специально обученные организации следят за тем, что по фасаду проложено, в центре 4 согласования получить надо. Ну и умные заказчики тоже попадаются, которые следят за видом своего здания и понимают сложности обслуживания сетей на фасаде.
Цитата пробитых проводов больше не будет А знаете как вороны любят уплотнители распред коробок? Цитата всеобщая безопасность повысится А отдельные товарищи время от времени зачем то за кабель на фасаде хватаются, а изоляция в общем не очень любит открытую прокладку... (кстати еще один аргумент - срок службы кабеля) |
|
|
14.9.2007, 11:31
Сообщение
#12
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18515 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А мы всё в толстом железе! Пусть товарищи хватаются, вороны долбят! Шутка.
Про фасадчиков это существенно, я упустил. |
|
|
19.9.2007, 16:34
Сообщение
#13
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18515 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
"У нас специально обученные организации следят за тем, что по фасаду проложено, в центре 4 согласования получить надо."
Dima2007 можно ли получить инфу по этим организациям и согласованиям? |
|
|
20.9.2007, 10:52
Сообщение
#14
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 |
Это актуально для С-Петербурга:
1. КГА 2. КГИОП (для зданий представляющих историческую ценность) 3. Администрация района 4. Собсвенник здания (ГУЖА или частник) |
|
|
20.9.2007, 11:07
Сообщение
#15
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18515 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Спасибо, для меня в самый раз!
Теперь правда монтажники "просятся" на боковую стенку.. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2026, 0:13 |
|
|
|
|