Делаем проводку в многоэтажном доме с 4-х этажной пристройкой, в пристройке в квартирах установлены квартирные щиты в которых находится счётчик и автоматы, этажные щиты не предусмотрены проектом(да и зачем они, там одна квартира на этаже).Но насколько я знаю вводной автомат, находящийся непосредственно перед счётчиком запрещено располагать в квартире, можно ли выйти из ситуации поставив в подъезде автоматы АП-50, а щиты со счётчиком и прочими автоматами оставить в квартире? Устроит ли такое решение энергонадзор?
|
|
|
n00b квартирный щит 16.3.2011, 17:28
savelij® Цитата(n00b @ 16.3.2011, 17:28) Устроит л... 16.3.2011, 17:49
n00b требуется, и он у нас есть, там стоят щиты в кварт... 17.3.2011, 9:04
с2н5он а отсканить и выложить можете?
а как сдавать соби... 17.3.2011, 9:22
n00b Отсканить это врядли, боюсь начальство не поймёт. ... 17.3.2011, 10:31
с2н5он вроде в ПУЭ запрета нет, но лучше уж тогда не АП, ... 17.3.2011, 10:40
n00b В ПУЭ вроде как, видел где-то здесь тему, надо сам... 17.3.2011, 11:15
savelij® Цитата(n00b @ 17.3.2011, 11:15) но каким ... 17.3.2011, 11:56
Z.SerVal Цитата(savelij® @ 17.3.2011, 11:56) напри... 17.3.2011, 13:53
n00b savelij®
жаль что раньше не догадался спросить авт... 17.3.2011, 13:29
n00b Ну вобщем всё понятно, спасибо за ответы, я так по... 17.3.2011, 13:55
Z.SerVal ПУЭ допускает установку электросчетчика непосредст... 17.3.2011, 14:18
belok5 только учтите, что СНиП 21-01-97 говорит относител... 17.3.2011, 16:22
n00b Весьма озадачен щит на лестничной клетке размещать... 17.3.2011, 16:40
с2н5он Цитата(n00b @ 17.3.2011, 16:40) Весьма оз... 17.3.2011, 16:43
n00b с2н5он,
выход из квартиры сразу на лестничную кле... 17.3.2011, 16:55
Z.SerVal Цитата(n00b @ 17.3.2011, 16:55) с2н5он,
... 17.3.2011, 18:12
с2н5он Цитата(n00b @ 17.3.2011, 16:55) с2н5он,
... 17.3.2011, 18:40
belok5 обратите внимание, что требований к запрету нет, е... 17.3.2011, 18:38
belok5 я там сверху пункт написал, относительно которого ... 17.3.2011, 18:57
с2н5он если Вы про пост 13, то там речи и щитках нет
еще ... 17.3.2011, 23:29
belok5 я имею ввиду то, что там есть такое уточнение ...в... 17.3.2011, 23:35
с2н5он т.е. выключатели, светильники, кнопки звонков тоже... 17.3.2011, 23:58
belok5 это уже к пожарникам или другим ответственным)) я ... 18.3.2011, 0:04
Z.SerVal Установить на стояке запирающуюся "коммуникац... 18.3.2011, 10:14
n00b belok5,
так вы привели устаревший норматив, в нов... 18.3.2011, 10:37
belok5 Цитата(n00b @ 18.3.2011, 10:37) belok5,
... 18.3.2011, 21:09
Z.SerVal Сотни тысяч пятиэтажек и малоэтажного жилья строят... 18.3.2011, 10:45
n00b Z.SerVal,
а вы правы
Ну как я понял встраиваемый... 18.3.2011, 11:46
Z.SerVal n00b ЦитатаНу как я понял встраиваемый щит можно н... 18.3.2011, 14:41
Гость_Дмитрий_* А что мешает установить 4 автомата в главном щите ... 18.3.2011, 14:52
Z.SerVal Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 18.3.2011, 14:52... 18.3.2011, 15:00
n00b belok5,
СП 1.13130.2009 эвакуационные пути и выхо... 22.3.2011, 11:42![]() ![]() |
|