![]() Пересечение ВЛИ с ЛЭП 110 (220) кВ , Какие нормы? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Пересечение ВЛИ с ЛЭП 110 (220) кВ , Какие нормы? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 254 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 ![]() |
Всех приветствую.
Имеется кусок земли во владении одной конторы. По части земли проходит ВЛЭП 110 кВ (а может и 220) на железных мачтах. Собираемся строить ВЛИ 0,4 кВ. В одном месте будет проходить под ЛЭП 110 (220) кВ, в другом приближаться на 20 м. Так вот вопрос. Нужно ли согласовывать со службами, на чьём балансе находится данная ЛЭП? Сообщение отредактировал Bor2905 - 12.3.2020, 9:37 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
да
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11190 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Там столько бумаги... Может, проще прокол под 110-кой...
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 254 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 ![]() |
А какие нормы сближения?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 254 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 ![]() |
Опять сам спросил - сам ответил.
Для 110-ки охранная зона 20 м от проекции крайнего провода. С заказчиком решили что выкидка из ТП (а точнее уже получается КЛ) будет проходить под 110-кой и переходить в ВЛИ в 21 м от проекции крайнего провода. Сообщение отредактировал Bor2905 - 30.3.2020, 16:02 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |