Охранная зона ТП 10/0,4кВ , Размеры охранных зон КТП в зависимости от типа ввода |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Охранная зона ТП 10/0,4кВ , Размеры охранных зон КТП в зависимости от типа ввода |
19.2.2020, 11:36
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 19.11.2019 Пользователь №: 56398 |
Добрый день.
есть замечательное постановление 160, в котором указаны размеры охранных зон. вставлять полностью не буду, думаю кто в теме, понимают о чем я. меня волнуют ТП-10/0,4кВ Итак. пункт "д" про тп. д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а" настоящего документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции. ссылается на пункт"а", в котором: а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии: ------------------------------------------------------------------- до 1 кВ 2 м (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т. д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) 1-20 кВ 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) правильно ли я понял, что: - ТП-10/0,4кВ с воздушным вводом голым проводом - 10 м; - ТП-10/0,4кВ с воздушным вводом проводом СИП - 5 м? Тогда также, если ТП имеет кабельный ввод, то охранная зона равна 1 м? Или пунктом "д" подразумевается использовать пункт "а" лишь в части определения уровня напряжения, и следовательно для любой ТП до 20кВ независимо от ввода и исполнения (КТП,МТП,СТП), охранная зона будет 10 м? Сообщение отредактировал jimmse - 19.2.2020, 11:39 |
|
|
jimmse Охранная зона ТП 10/0,4кВ 19.2.2020, 11:36
с2н5он 10 и 5 м., в пп.а нет КЛ
п.с. не от ТП, а от ограж... 19.2.2020, 12:32
jimmse а если кабельный ввод, то 10 м? 2.3.2020, 13:40
с2н5он ещё раз в правилах про уровень напряжения и изоляц... 2.3.2020, 18:22
jimmse Комментарий Минэнерго 26.3.2020, 7:46
S-cream jimmse, не скачивается файл 26.3.2020, 9:22
jimmse S-cream, перезалил 26.3.2020, 13:41![]() ![]() ![]() |
|