![]() Утечка на землю в освещении дома |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Утечка на землю в освещении дома |
![]()
Сообщение
#21
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.2.2020 Пользователь №: 56776 ![]() |
Схему восстановил, неисправность исчезла. Самая неприятная неисправность))) Думаю что где то все таки что то подмокло. Придется подождать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Подключил источник 30В постоянного тока, сначала минус к земле, плюс через амперметр ко всем жилам по очереди, затем все жилы между собой по очереди. Утечки не обнаружено. Надо хотя бы 500 В. А утечку, которая проявится при 30 В, полагаю, можно и обычным омметром выявить. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |