Гости ![]() |
Всем здравствуйте, работаю дежурным инженером на ПС 500 кВ Хабаровская. Возник такой вопрос: как (чем) проверить отсутствие, наличие напряжения на разъединителе выше 1000 В (в нашем случае Uном=35 кВ), если на нем напряжение до 1000 В (-220 В). У нас такой разъединитель установлен в обмотке управления на УШР-220.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Я думаю, согласно правил - поверенным и предварительно проверенным вольтметром.
Т.к. ЭУ выше 1000В, то согласно ПТБ-2016: XIX 19.1 "будучи обутым" в диэлектрические перчатки. Вольтметром проверять относительно второго полюса источника оперативного тока. Относительно земли, нельзя, ибо IT! Разъединитель на 35кВ, (но используется в цепи =220В), не значит, что проверять отсутствие напряжения УВН-35 на нем следует ![]() Сообщение отредактировал Marten - 4.2.2020, 9:54 -------------------- Dixi et animam levavi
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
... как (чем) проверить отсутствие, наличие напряжения на разъединителе выше 1000 В (в нашем случае Uном=35 кВ), если на нем напряжение до 1000 В (-220 В). У нас такой разъединитель установлен в обмотке управления на УШР-220. А местная эксплуатационная инструкция что говорит по данному вопросу? Или она отсутствует? -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |