Паспорт кабельных линий , Силовые КЛ + КЛ внутреннего освещения и розеток

Rustam79
сообщение 2.2.2020, 16:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 2.2.2020
Пользователь №: 56708



Доброго дня всем.
Подключили жилой вагон-городок на производственном объекте. Есть три кабельных линии ( 0,4 кВ) - от КТП до РЩ, от РЩ до вагона №1 и вагона №2. Пришла комиссия - запросили паспорта КЛ. Примерно в Paint накидал, отправил нашему энергетику на согласование. Но энергетик говорит , что в этот паспорт нужно внести еще и все кабельные линии 220 В проложенные внутри жилых вагонов ( это освещение и розетки) . Пошёл к соседям , тоже подрядчики - у них паспорт чисто на силовые ( 0,4 кВ).
Пытался найти в ПЭ и ПТЭЭП определение КЛ как объекта требующего паспорт - не могу найти. Может подскажет кто? Или на линии 220 Ввооще паспорт не нужен? Протоколы испытания электролабораторией есть.
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.2.2020, 17:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23211
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1.6.7. По истечении установленного нормативно-технической документацией срока службы все технологические системы и электрооборудование должны подвергаться техническому освидетельствованию комиссией....
Результаты работы .... технических паспортах.....
1.6.14. Все работы, выполненные при капитальном ремонте ........ Акты со всеми приложениями хранятся в паспортах оборудования.
2.4.5. Каждая КЛ должна иметь паспорт, включающий документацию, указанную в п. 2.4.2, диспетчерский номер или наименование.
ну и т.д.
ПУЭ
2.3.2. Кабельной линией называется линия для передачи электроэнергии или отдельных импульсов ее, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми муфтами (заделками) и крепежными деталями, а для маслонаполненных линий, кроме того, с подпитывающими аппаратами и системой сигнализации давления масла.

в чем неправ ваш энергетик - внутрянка и наружка д.б. раздельно.....имхо


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rustam79
сообщение 2.2.2020, 17:21
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 2.2.2020
Пользователь №: 56708



Благодарю за ответ, но всё же.
Вопрос конкретно по внутренней электропроводке ( освещение и розетки) - это нужно каждую КЛ ( от РЩ до светильника или розетки) указывать в паспорте? Получается нужно вешать бирки на каждый кабель - а они в лотках уложены, и размеры РЩ не позволяют...


И ещё - есть протоколы испытаний лабораторией - и там в принципе все указано. или необходимо завести отдельный паспорт КЛ по внутренней электропроводке?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.2.2020, 18:23
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23211
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



по внутрянке обычно каб.журнал делают, который прикладывают к паспорту на здание


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rustam79
сообщение 3.2.2020, 8:39
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 2.2.2020
Пользователь №: 56708



Огромное спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения