Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Продление срока эксплуатации трансформатора

Гость_Cyberii_*
сообщение 21.1.2020, 14:20
Сообщение #1





Гости






Подскажите пожалуйста, какой документ указывает на то что срок эксплуатации трансформаторов до 25 лет с момента ввода в эксплуатацию. В технической документации на трансформатор ничего не указано, а ГОСТ 11677-85 в Украине не действует. Экспертные организации и Держгирпромнагляд в Харьковской обл. только говорят что знают что где то написано, а где не известно) Заранее спасибо за ответ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.1.2020, 15:28
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22791
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



срок определяет изготовитель, пишется в паспорте
для примера транс 2005 г. - 25 лет
2016 г. - 30 лет
оба Минские ТМГСУ
сделаны правда по ТУ РБ
ГОСТ 1983-2015 - не это? п.6.18.2 Средний срок службы трансформаторов не менее 30 лет.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Cyberii_*
сообщение 21.1.2020, 15:55
Сообщение #3





Гости






Спасибо за ответ. К сожалению в паспортах указан только гарантийный срок. Трансформаторы старые, самый старый 60-х годов. ГОСТ 1983-2015 вроде бы тоже не действующий.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 21.1.2020, 17:01
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2298
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Cyberii @ 21.1.2020, 14:20) *
какой документ указывает на то что срок эксплуатации трансформаторов до 25 лет с момента ввода в эксплуатацию.

Вам его надо списать или продлить срок эксплуатации ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.1.2020, 17:29
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22791
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Cyberii @ 21.1.2020, 15:55) *
Трансформаторы старые, самый старый 60-х годов.

в таком случае нужно смотреть ГОСТ на момент изготовления
ГОСТ 1983-2015 у нас актуален


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Cyberii_*
сообщение 21.1.2020, 17:36
Сообщение #6





Гости






Необходимо продлить, в итоге получить вывод экспертизы состояния охраны труда, что бы потом получить Разрешение на работы повышенной опасности
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 21.1.2020, 17:48
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Cyberii @ 21.1.2020, 15:20) *
Подскажите пожалуйста, какой документ указывает на то что срок эксплуатации трансформаторов до 25 лет с момента ввода в эксплуатацию...

Очень сомнительно, что такой документ существует... ГОСТы уже давно перестали быть обязательными документами, всё отдано на усмотрение собственников оборудования. Да, собственник может принять во внимание, что написано в ГОСТе, а может игнорировать. Если собственник считает, что оборудование может эксплуатироваться два века, то значит так тому и быть...
всё сказанное - имхо


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 21.1.2020, 18:53
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10635
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Ixtim @ 21.1.2020, 16:48) *
Если собственник считает, что оборудование может эксплуатироваться два века, то значит так тому и быть...

Именно так в нашей деревне: эксплуататор назначает ответственного за эксплуатацию ЭУ и пускает его паровозом.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 10:32
Rambler's Top100     