Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Странный щиток , Не могу понять, как устроен щиток в новой квартире.

Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 19.1.2020, 20:00
Сообщение #1





Гости






Всем привет!
Купили квартиру, и не очень понимаю, что к чему в щитке. Есть ощущение, что старый хозяин что-то мудрил потому, что он мне по секрету сказал, что счётчик скручивал магнитом. Я так делать не хочу, хочу чтобы все было правильно. А заодно хочу разобраться вот в этом (надеюсь фото встанет нормально с первого раза):
photos.app.goo.gl/3JGi532Wo6gQPRpi6
Что известно на данный момент:
Автоматы свет:
2-ванна туалет кухня
3-коридор зал детская кабинет
4-коридор без прихожей спальня зал детская кабинет

Розетки:
5-спальня
6-левая на кухне под зеркалом
7-правая на кухне
8-розетка под кондеем в зале
Розетки в детской, зале и кабинете не отключаются отдельно, видимо заведены на свет. Завтра буду разбираться, а пока подскажите, кто сможет, что за ерунда с третьим автоматом?
Ещё момент: стиральная машина в кладовке работает даже тогда, когда все автоматы выключены.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.1.2020, 22:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13410
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Щиток, действительно, странный... Точнее, собирал его какой-то странный человек... icon_wink.gif Зачем то рабочий ноль завёл на четвёртый автомат?
Цитата
Завтра буду разбираться, а пока подскажите, кто сможет, что за ерунда с третьим автоматом?
А что с ним не так? Автомат, как автомат... А вот щиток лучше весь перебрать, предварительно, прозвонив все линии... с помощью человека, дружащего с электрикой и головой.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 19.1.2020, 22:57
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



А почему не написали за что отвечает первый автомат? А вообще, я так понимаю, без вызова электрика вам не обойтись. Нахимичено у вас там как положено, один ноль прямо с шины куда-то наверх уходит, на четвёртый автомат вообще ноль заведён. Короче ищите через знакомых нормального электрика и пусть разбирается на месте, только с ЖЭУ не вызывайте, толку ноль, а если не дай бог найдёт левые подключения ещё вас козлом отпущения сделают.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_читатель_*_*
сообщение 20.1.2020, 8:24
Сообщение #4





Гости






Ну зачем же так- "только с ЖЭУ не вызывайте"?
ЖЭУ- это же кузница кадров.
И очень даже может быть, что именно тамошний
спец этот щит и собирал...
----------
Стиралка запитана откуда-то напрямую, половина АВ
с завышенным номиналом , ноль через однополюсный автомат...
Простите за мрачные мысли, но не удивлюсь, если копнув
поглубже, вдруг обнаружится, где-то в уголке кладовки,
потаенная коробочка да с автоматом, и с благодатной ("левой")
фазой на его зажимах...