АБ-8Т-400М , Просаживается напряжение. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
АБ-8Т-400М , Просаживается напряжение. |
| Гость_Гость_Николай_*_* |
11.4.2012, 19:43
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?-при включении нагрузки 1,5-2квт падает напряжение до 300-310 вольт, увеличивая обороты двигателем напряжение увеличивается до заданного, а частотомер начинает зашкаливать.
|
|
|
Гость_Николай_* АБ-8Т-400М 11.4.2012, 19:43
шахтер Да потому что частота на вашем гене зависит от обо... 12.4.2012, 19:56
Гость_Николай_* Да стоят селены, контакты все проверены, буду шука... 17.4.2012, 20:52
Roman D Д242 - Д246 навскидку. Или от автомобильного генер... 17.4.2012, 23:13
шахтер Поскольку выпрямитель у вас там трехфазный то как ... 18.4.2012, 8:04
Гость_Николай_* Всем здравствуйте,спасибо за помощь.Поставил жигул... 22.4.2012, 20:31
Roman D Цитата(Гость_Николай_* @ 22.4.2012, 19:31... 22.4.2012, 21:40
Гость_Николай_* Нет, все нормально 22.4.2012, 21:45
Roman D Наверное, РТшки срабатывают. Ток надо смотреть: ср... 23.4.2012, 6:19
шахтер Да информации мало.Подключили бетономешалку, какой... 23.4.2012, 6:33
Гость_Николай_* Двигатели естественно 3х фазные,1-й-2.2квт, 2-ой 3... 23.4.2012, 20:11
Гость_Алексей_* Запускаю агрегат, нажимаю кнопку возбуждения все р... 13.11.2021, 15:27
Roman D Так на схему гляньте: пока идёт возбуждение от кно... 13.11.2021, 20:27
Гость Можно чуть подробнее.. схемы нет.. то есть проблем... 13.11.2021, 20:44
Roman D На форуме есть 15.11.2021, 12:40![]() ![]() ![]() |
|