Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Разводка в снт , Мало крутят счетчики.

Дима 81
сообщение 13.1.2020, 19:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 13.1.2020
Пользователь №: 56618



Подскажите пожалуйста. В СНТ от входящего счетчика меркурий 230 АRT-03 через трансформаторы Т-0.66 50/5А сделали разъединение в две стороны через 2 счетчика меркурий 230 AM-03 автоматы С-50 и трансформаторы Т-0.66 50/5А. Щетчики 230 АМ-03 мало показывают показания. В чем проблема всю голову сломали.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 13.1.2020, 20:12
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8875
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А кто такие Щётчики? Это у которых щёчки?

Кто сказал что мало крутят? Я вот вижу что правый крутит нормально, а нижний вообще быстро


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.1.2020, 20:22
Сообщение #3





Гости






Цитата(Дима 81 @ 13.1.2020, 19:38) *
... В чем проблема всю голову сломали.

А Вы приведите здесь показания, распишите, что и как считали. Нам не видно! Костян правильно говорит, я так же как и он вижу!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дима 81
сообщение 13.1.2020, 21:31
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 13.1.2020
Пользователь №: 56618



На вводном намотало 5000 клват а на этих на одном 820 на другом 390 а на счётчике только одного абонента 2000 намотало
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.1.2020, 22:46
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13410
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А можно просто показать схему, как реализовали разъединение щёчиков от трансформаторов?...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.1.2020, 8:15
Сообщение #6





Гости






Цитата(Дима 81 @ 13.1.2020, 21:31) *
На вводном намотало 5000 клват а на этих на одном 820 на другом 390 а на счётчике только одного абонента 2000 намотало

Коэффициенты трансформации учли? Дима 81 Вы каким боком к этому СНТ относитесь?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 14.1.2020, 19:24
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1830
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Дима 81 @ 13.1.2020, 19:38) *
.... трансформаторы Т-0.66 50/5А.

Если что, то показания счетчика нужно на 10 умножить, это коэффициент ТТ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 14.1.2020, 19:52
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3224
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Сергей ДД @ 14.1.2020, 19:24) *
Если что, то показания счетчика нужно на 10 умножить, это коэффициент ТТ.
Если что, то это должны были сделать специалисты энергосбыта - вбить в "мозги" счётчиков все необходимые коэффициенты трансформации и прочие параметры перед подключением и опломбированием этих счётчиков.
Однако это ещё не всё! В ближайшей перспективе планируется подключение "умных" счётчиков вместо "тупых" счётчиков (тыц).


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дима 81
сообщение 17.1.2020, 0:51
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 13.1.2020
Пользователь №: 56618



Цитата(Гость сочувствующий @ 14.1.2020, 8:15) *
Коэффициенты трансформации учли? Дима 81 Вы каким боком к этому СНТ относитесь?

Там моя родная тётка председатель. Нашла электриков со стороны чтоб они замутили эту разводку. Они сделали, деньги забрали и пропали. Она все хочет поймать кто свет ворует. Вот и придумала.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 17.1.2020, 21:36
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1830
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Ваня Иванов @ 14.1.2020, 19:52) *
Если что, то это должны были сделать специалисты энергосбыта ...

Да, согласен это делает, энергосбыт, а потребитель передает показания как есть, если счетчик без "мозгов". Но ТС сам считает свой баланс, и мой ответ был не специалистам энерго сбыта.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дима 81
сообщение 18.1.2020, 12:48
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 13.1.2020
Пользователь №: 56618



Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 18.1.2020, 13:28
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1045
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Если предположить, что 1.расчёт потребления делают правильно, учитывая Ктр., то возможно 2.фазировку с тр. тока попутали.
Если же всё в схеме нормально, то могу предположить: 3.нагрузки - с ассиметричным током потребления (стоит диод, тиристор, симистор... -коммутация диодов позволяет просто регулировать эл. нагрев). Отсюда намагничивание трансф. тока у вторичных счётчиков и разница показаний.

Что сделать?
1. Самому перепроверить расчёт.
2.Пригласить спеца из энергокомпании с прибором по фазировке.
3.Тот же спец, но более сложным прибором с фиксацией по каждому полупериоду напряжения сети.*

*По итогам измерения я бы лучше заменил вторичные счётчики на счётчики прямого включения: они считают и ассиметричную нагрузку.

Когда в СНТ нет промежуточного контроля - не найдёшь и воров.

Сообщение отредактировал -Mike- - 18.1.2020, 13:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.1.2020, 14:36
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22762
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



нафига трансформаторы тока?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 18.1.2020, 15:22
Сообщение #14





Гости






Цитата(с2н5он @ 18.1.2020, 14:36) *
нафига трансформаторы тока?

Так не "профи" делали ... Явно можно было поставить счётчики непосредственного подключения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дима 81
сообщение 18.1.2020, 20:46
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 13.1.2020
Пользователь №: 56618



Цитата(с2н5он @ 18.1.2020, 14:36) *
нафига трансформаторы тока?

А ей сказали что без трансформатора счетчик сгорит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 18.1.2020, 20:57
Сообщение #16





Гости






Цитата(Дима 81 @ 18.1.2020, 20:46) *
А ей сказали что без трансформатора счетчик сгорит.

Разговаривать надо с "профи" ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дима 81
сообщение 6.2.2020, 0:20
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 13.1.2020
Пользователь №: 56618



Спасибо огромное. Оказалось что подключено все правильно. Не учли коэффициент тт. Она считала как ей присылали данные моэк а в основной счетчик она и не заглядывала. Когда мы заглянули то сразу все стало понятно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 8:42