Разводка в снт , Мало крутят счетчики. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Разводка в снт , Мало крутят счетчики. |
13.1.2020, 19:38
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 13.1.2020 Пользователь №: 56618 |
Подскажите пожалуйста. В СНТ от входящего счетчика меркурий 230 АRT-03 через трансформаторы Т-0.66 50/5А сделали разъединение в две стороны через 2 счетчика меркурий 230 AM-03 автоматы С-50 и трансформаторы Т-0.66 50/5А. Щетчики 230 АМ-03 мало показывают показания. В чем проблема всю голову сломали.
|
|
|
|
13.1.2020, 20:12
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8886 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А кто такие Щётчики? Это у которых щёчки?
Кто сказал что мало крутят? Я вот вижу что правый крутит нормально, а нижний вообще быстро -------------------- |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
13.1.2020, 20:22
Сообщение
#3
|
Гости |
|
|
|
13.1.2020, 21:31
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 13.1.2020 Пользователь №: 56618 |
На вводном намотало 5000 клват а на этих на одном 820 на другом 390 а на счётчике только одного абонента 2000 намотало
|
|
|
|
13.1.2020, 22:46
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А можно просто показать схему, как реализовали разъединение щёчиков от трансформаторов?...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
14.1.2020, 8:15
Сообщение
#6
|
Гости |
|
|
|
14.1.2020, 19:24
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
|
|
|
|
14.1.2020, 19:52
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3253 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Если что, то показания счетчика нужно на 10 умножить, это коэффициент ТТ. Если что, то это должны были сделать специалисты энергосбыта - вбить в "мозги" счётчиков все необходимые коэффициенты трансформации и прочие параметры перед подключением и опломбированием этих счётчиков.Однако это ещё не всё! В ближайшей перспективе планируется подключение "умных" счётчиков вместо "тупых" счётчиков (тыц). -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
17.1.2020, 0:51
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 13.1.2020 Пользователь №: 56618 |
Коэффициенты трансформации учли? Дима 81 Вы каким боком к этому СНТ относитесь? Там моя родная тётка председатель. Нашла электриков со стороны чтоб они замутили эту разводку. Они сделали, деньги забрали и пропали. Она все хочет поймать кто свет ворует. Вот и придумала. |
|
|
17.1.2020, 21:36
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
|
|
|
|
18.1.2020, 12:48
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 13.1.2020 Пользователь №: 56618 |
|
|
|
18.1.2020, 13:28
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1045 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Если предположить, что 1.расчёт потребления делают правильно, учитывая Ктр., то возможно 2.фазировку с тр. тока попутали.
Если же всё в схеме нормально, то могу предположить: 3.нагрузки - с ассиметричным током потребления (стоит диод, тиристор, симистор... -коммутация диодов позволяет просто регулировать эл. нагрев). Отсюда намагничивание трансф. тока у вторичных счётчиков и разница показаний. Что сделать? 1. Самому перепроверить расчёт. 2.Пригласить спеца из энергокомпании с прибором по фазировке. 3.Тот же спец, но более сложным прибором с фиксацией по каждому полупериоду напряжения сети.* *По итогам измерения я бы лучше заменил вторичные счётчики на счётчики прямого включения: они считают и ассиметричную нагрузку. Когда в СНТ нет промежуточного контроля - не найдёшь и воров. Сообщение отредактировал -Mike- - 18.1.2020, 13:33 |
|
|
18.1.2020, 14:36
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22792 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
нафига трансформаторы тока?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
18.1.2020, 15:22
Сообщение
#14
|
Гости |
|
|
|
18.1.2020, 20:46
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 13.1.2020 Пользователь №: 56618 |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
18.1.2020, 20:57
Сообщение
#16
|
Гости |
|
|
|
6.2.2020, 0:20
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 13.1.2020 Пользователь №: 56618 |
Спасибо огромное. Оказалось что подключено все правильно. Не учли коэффициент тт. Она считала как ей присылали данные моэк а в основной счетчик она и не заглядывала. Когда мы заглянули то сразу все стало понятно.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 14:20 |
|