Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

7 страниц V   1 2 3 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Греется контур заземления

Lucym
сообщение 12.1.2020, 12:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 12.1.2020
Пользователь №: 56609



Всем добрый день. У нас такая ситуация: в районе контура заземления тает снег, то есть явно контур греется. Потребление электроэнергии в этом месяце резко выросло, раньше в среднем 16кВт в день, около 500 в месяц, сейчас за 24 дня 2050 кВт. И последние пару недель напряжение входное 180-190,техника глохнет. Может, это связано? Неполадки налицо, но в чем причина и как её устранить, не ясно. Электрики, которые все это устанавливали более года назад, отмалчиваются.
Очень надеюсь, специалисты направят на путь истиный.
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.1.2020, 12:30
Сообщение #2





Гости






Навскидку, ухудшение или повреждение изоляции, идёт утечка тока на землю. Измеряйте сопротивление изоляции, ищите да обрящете!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 12.1.2020, 13:01
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3224
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Гость сочувствующий @ 12.1.2020, 12:30) *
Навскидку, ухудшение или повреждение изоляции, идёт утечка тока на землю...
Это и ежу понятно, однако почему молчат защиты ? Значит эти защиты никуда не годятся - следует срочно выполнить их полную ревизию, диагностику и наладку, пока ещё ничего не сгорело...


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 12.1.2020, 13:12
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10619
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Отгорел ноль. Ток нуля возвращеется на ТП по земле вместо нуля.
Пока контур спасает, а скоро высохнет; и на наименее нагруженную фазу придёт 380.
Бомба ещё тикает...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.1.2020, 13:45
Сообщение #5





Гости






Цитата(Roman D @ 12.1.2020, 13:12) *
...
Пока контур спасает, ...

Да и контур-то, судя по оттаявшему пятну, так себе ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lucym
сообщение 12.1.2020, 13:52
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 12.1.2020
Пользователь №: 56609



Нашли, кажется! Пару недель назад ставили розетку, крепёжным саморезом пробили изоляцию провода и вошли в фазу. Розетка скрытая, так бы и не заметили до беды, если бы не снег, а ведь он 2 дня только как выпал!
Правда, вопрос по автомата остаётся, почему они не сработали...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 12.1.2020, 14:02
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3224
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Lucym @ 12.1.2020, 13:52) *
Правда, вопрос по автоматам остаётся, почему они не сработали...
Вот именно! С этим вопросом надо разобраться безотлагательно! Основная и наиболее вероятная причина - низкий ток однофазного КЗ и неправильно выбранные автоматические выключатели, о чём Ваш покорный слуга талдычит на этом сайте уже не первый год...
Выкладывайте всю информацию, начиная с типа, мощности и группы соединения обмоток силового трансформатора питающей ТП (КТП), длины, материала и сечения воздушной линии и все данные Ваших автоматов - будем разбираться, как исправить ситуацию и избежать более печальных последствий.

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 12.1.2020, 14:13


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lucym
сообщение 12.1.2020, 14:20
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 12.1.2020
Пользователь №: 56609



Цитата(Ваня Иванов @ 12.1.2020, 14:02) *
Выкладывайте всю информацию, начиная с мощности силового трансформатора, длины, материала и сечения воздушной линии и все данные Ваших автоматов - будем разбираться, как исправить ситуацию и избежать более печальных последствий.

ООО, Вы мне льстите, я человек дотошный, но очень слабо смыслящий в электрике, чтобы собрать такую информацию, придётся потратить не одну неделю на изучение основ☺️, но я очень постараюсь! Спасибо!

И да, спасибо всем неравнодушным!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 12.1.2020, 14:22
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3224
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Lucym @ 12.1.2020, 14:20) *
...чтобы собрать такую информацию, придётся потратить не одну неделю...
Когда сгорит Ваш дом (не дай Бог!), то придётся потратить не только время, но и немалые деньги на его восстановление...


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lucym
сообщение 12.1.2020, 14:32
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 12.1.2020
Пользователь №: 56609



Ну зачем Вы такие вещи говорите, я и так понимаю серьёзность ситуации, просто делали проводку сторонние люди, я учитель английского, а не физики, именно поэтому мне потребуется немало времени и усилий на сбор информации.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 12.1.2020, 14:41
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3224
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Lucym @ 12.1.2020, 14:32) *
...я учитель английского, а не физики, именно поэтому мне потребуется немало времени и усилий на сбор информации.
Знание языков доведёт не только до Киева! Надеюсь, дорогу в местную энергоснабжающую организацию Вы сможете найти?


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 12.1.2020, 14:48
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6943
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Расход ЭЭ в 2000 кВт*ч-это всего лишь токовая нагрузка около 16 А, поэтому, чтобы сработал, защитный аппарат на вводе д/б быть номиналом где-то в 1,6 А.
Никакой информацией заморачиваться не нужно, поставьте защиту от утечек и успокойтесь.




















--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 12.1.2020, 14:48
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1045
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Жителю частного дома трудно разобраться с проблемой. Лучше письменно в 2-х экз. (один экз. - себе) обратиться в Энергосети, обслуживающей вашу воздушную электрическую линию и описать ситуацию, аргументируя пониженным напряжением при несколько повышенном потреблении. В случае каких-либо последствий - у вас будет юридическое прикрытые: предупреждал о проблеме.

Сообщение отредактировал -Mike- - 12.1.2020, 14:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 12.1.2020, 14:51
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8873
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Lucym, я вас попрошу очень сильно фильтровать написанное Ваней. Особенно про взаимодействия с различными органами. На данном этапе достаточно фотографий вашего(их) щита(ов) с открытым крышками и защитными пластинами в хорошем качестве, с разных ракурсов но без фанатизма


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 12.1.2020, 17:24
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2175
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Lucym @ 12.1.2020, 13:52) *
Нашли, кажется! Пару недель назад ставили розетку, крепёжным саморезом пробили изоляцию провода и вошли в фазу.
Правда, вопрос по автомата остаётся, почему они не сработали...

Если у вас розетка с заземлением, то должно было произойти КЗ, в одном случаи в другом должна была сработать ДИФ защита в зависимости от выбранного типа заземления. Но этого не произошло. И это указывает на проблемы с вашей проводкой. По хорошему нужно приглашать специалиста и разбираться. Скорее всего у вас РЕ не имеет связи с N проводником (система TT) . В этом случаи должна быть установлена ДИФ защита, а ее нет или она не рабочая. Если у вас розетка без земли, тогда возможно розетка, через шуруп, законтачила с заземленной частью и пошли перетоки через контур. Такое как, на фотографии, возможно даже при полностью исправной вашей проводки. Например если ваш сосед загонит шуруп в кабель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 12.1.2020, 17:26
Сообщение #16


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10619
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Судя по тому, что на владении беспорядок в электричестве, удивляться нечему.


Вон та тоненькая проволочка, уходящая в трубу, по-видимому, спуск заземления.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lucym
сообщение 12.1.2020, 20:02
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 12.1.2020
Пользователь №: 56609



Цитата(Ваня Иванов @ 12.1.2020, 14:41) *
Знание языков доведёт не только до Киева! Надеюсь, дорогу в местную энергоснабжающую организацию Вы сможете найти?

В указанную организацию писали письма о пониженном напряжении 2 недели, однажды даже приехали "спецы", замерили напряжение, подтвердили 180 и уехали разбираться. С тех пор их никто не видел. ВСЕМ организациям плевать на частное домовладение, за время стройки почувствовала, рассчитывать можно только на себя, но найти реального профессионала, а не индюка, раздувающего щеки, крайне затруднительно, особенно в отсутствие собственных познаний в искомой области.

Цитата(Roman D @ 12.1.2020, 17:26) *
Судя по тому, что на владении беспорядок в электричестве, удивляться нечему.


Вон та тоненькая проволочка, уходящая в трубу, по-видимому, спуск заземления.

Вон та проволочка - оптоволокно, а в трубу входит бронированный алюминий 4×16. В трубе они, так как собака пыталась грызть.

Указанная энергоснабжающая организация третий месяц столбы меняет, опора будет в 10 метрах от старой, так что закапывать и приводить в порядок на этом этапе нецелесообразно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 12.1.2020, 20:05
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3224
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Lucym @ 12.1.2020, 20:02) *
...В трубе они, так как собака пыталась грызть...
А те провода, которые на заборе висят она ещё не пыталась грызть? Бардачок-с однако...


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lucym
сообщение 12.1.2020, 20:15
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 12.1.2020
Пользователь №: 56609



Это щиток жилого этажа. Счётчик и водной щиток с фотографирую завтра при свете дня.

Случайно 3 фото

Цитата(Ваня Иванов @ 12.1.2020, 20:05) *
А те провода, которые на заборе висят она ещё не пыталась грызть? Бардачок-с однако...

На заборе проводов нет.

А вообще здесь как везде - обращаешься за помощью, но всегда найдутся любители сарказма с огромным эго. Поверьте, есть сферы, в которых я куда профессиональнее, чем многие, но я не тычу лицом людей в их несовершенства, если могу помочь вместо этого.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 12.1.2020, 20:17
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8873
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Lucym @ 12.1.2020, 22:15) *
Это щиток жилого этажа. Счётчик и водной щиток с фотографирую завтра при свете дня.

Случайно 3 фото


На заборе проводов нет.

А вообще здесь как везде - обращаешься за помощью, но всегда найдутся любители сарказма с огромным эго. Поверьте, есть сферы, в которых я куда профессиональнее, чем многие, но я не тычу лицом людей в их несовершенства, если могу помочь вместо этого.

Вы издеваетесь, да? Я же сказал. С открытой крышкой. Какой толк от фотографии ряда автоматов? Ответ кому нужен? Вам или мне? Такое ощущение что вы одолжение делаете


--------------------
Вернуться в начало страницы