Трансформатор немного умер , Поиск причины выхода из строя трансформатора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Трансформатор немного умер , Поиск причины выхода из строя трансформатора |
2.1.2020, 16:35
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.1.2020 Пользователь №: 56580 |
Доброго времени дня. Всех с наступающими и наступившими.
Произошло непоправимое. Наш понижающий транс с 220 на 36 сгорел. Поставщик утверждает, что это произошло потому и только потому, что мы в розетку 36В вонзили болгарку/дрель/фен на 220 и превысили допустимую нагрузку. Я считаю данное утверждение бредовой отговоркой, но разбираюсь в этом крайне ужасно и поэтому прошу вашей помощи. Может ли такое быть или все же врёт мне комерс? |
|
|
Smile Трансформатор немного умер 2.1.2020, 16:35
Roman D Цитата(Smile @ 2.1.2020, 15:35) Наш пониж... 2.1.2020, 17:14
Сунцов Денис Цитата(Smile @ 2.1.2020, 16:35) мы в розе... 2.1.2020, 17:15
-Mike- Цитата(Smile @ 2.1.2020, 19:35) Наш пониж... 2.1.2020, 17:29
mic61 Цитата(Smile @ 2.1.2020, 15:35) ... Поста... 2.1.2020, 17:39
Roman D Если учитывать то, что нормальные организации ещё ... 2.1.2020, 19:49
Электромонтёр Поберегите нервы поставьте новый. Куда высылать? 2.1.2020, 21:01
Слава Если вы подключили прибор 220В к источнику 36В, т.... 3.1.2020, 12:09
Roman D Цитата(Слава @ 3.1.2020, 11:09) Насчёт ви... 3.1.2020, 12:52
slavapril Цитата(Smile @ 2.1.2020, 16:35) Поставщик... 3.1.2020, 12:54![]() ![]() ![]() |
|