сопротивление изоляции елочной гирлянды , требование заказчика |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
сопротивление изоляции елочной гирлянды , требование заказчика |
26.12.2015, 7:00
Сообщение
#1
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Новогодняя тема
проводим работы по монтажу новогодней иллюминации, заказчик выдвинул требование - после монтажа должны быть протоколы измерения сопротивления изоляции гирлянд... Гирлянды самые обычные на 220в, из 12вольтовых ламп, включенных последовательно. Абсурд конечно, но зак вреден и настойчив... Вопрос: как это выполнить практически? Заземленных металлоконструкций рядом нет... Или просто тупо написать в протоколе, что сопротивление изоляции - бесконечность? -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
|
|
26.12.2015, 8:22
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Дальнюю лампу вытащить и измерить мегером.
|
|
|
| Гость_просто интересно_* |
24.12.2019, 6:05
Сообщение
#3
|
|
Гости |
|
|
|
24.12.2019, 7:54
Сообщение
#4
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 187 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 |
Не пойму, зачем обязательно договариваться? Не проще, действительно измерить? Вам же потом отвечать, если что.
|
|
|
|
|
24.12.2019, 8:25
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Наверное потому что измерения должны быть запротоколированы.
|
|
|
24.12.2019, 9:47
Сообщение
#6
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 187 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 |
Тогда не берись за монтаж, если не можешь исполнительную предоставить.
|
|
|
| Гость_просто интересно_* |
24.12.2019, 11:19
Сообщение
#7
|
|
Гости |
|
|
|
|
|
24.12.2019, 15:50
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
... расскажите, как договорились с заказчиком Всё сделали по чесноку, без какого либо обувалова... Выполнили измерения в присутствии представителя заказчика, всё объяснили, показали, составили акт, который подписали высокие стороны п.с. Сами измерения не такие уж абсурдные, как может показаться на первый взгляд. Потому как, новогодняя иллюминация это, как правило, места массового пребывания людей и вопросы безопасности требуют внимательного к себе отношения. Применение УЗО - настоятельно рекомендуется.. Сообщение отредактировал Ixtim - 24.12.2019, 15:56 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|