Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Электрический щиток

Sergey1988
сообщение 15.12.2019, 20:07
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Регистрация: 12.12.2019
Пользователь №: 56496



Доброго времени суток.
Прошу вашего совета.
Решил немного модернизировать свой щит и установить реле напряжения.
Вопрос в следующем, если я ставлю реле на 40А, то входной автомат должен быть такого же номинала или на порядок меньше. Просто где-то вычитал что при одинаковых номиналах входного автомата и реле, высока вероятность того что реле может выйти из строя при каких либо случаях, когда будет срабатывать входной автомат?

Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Sergey1988 - 15.12.2019, 20:08


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 15.12.2019, 22:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Если у вас токопотребление не постоянно около 40 А то всё нормально.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergey1988
сообщение 15.12.2019, 22:07
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Регистрация: 12.12.2019
Пользователь №: 56496



Цитата(Электромонтёр @ 15.12.2019, 23:03) *
Если у вас токопотребление не постоянно около 40 А то всё нормально.

То есть, это чревато в случае постоянной нагрузки приближённой к 40А? А если нагрузка идёт 30-35А в течении часа, двух?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 15.12.2019, 23:28
Сообщение #4





Гости






Реле напряжения должно гарантировано отключить своими контактами нагрузку в случае аварийной ситуации, например, при отгорании нуля в этажном щитке и резкого повышения напряжения в домашней однофазной сети, скажем, до 310В.
Теперь представьте, что у Вас включены потребители в квартире, суммарно потребляющие 38А, и при этом автомат стоит номиналом 40А. Всё в порядке.
В случае аварии сети напряжение подскочило до 310В, т.е. в полтора раза от 220В.
Тогда ориентировочно , при том же суммарном сопротивлении всех включенных потребителей, потребляемый ток тоже резко вырастет в полтора рааа (закон Ома).
В этом случае реле напряжения придется разрывать ток уже не 38А, а все 57А.
Поэтому при автомате 40А реле напряжения должно стоять на 63А.
Это не я - это всё он, вернее, Ом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergey1988
сообщение 17.12.2019, 18:59
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Регистрация: 12.12.2019
Пользователь №: 56496



Цитата(Гость_Дачник_* @ 16.12.2019, 0:28) *
Реле напряжения должно гарантировано отключить своими контактами нагрузку в случае аварийной ситуации, например, при отгорании нуля в этажном щитке и резкого повышения напряжения в домашней однофазной сети, скажем, до 310В.
Теперь представьте, что у Вас включены потребители в квартире, суммарно потребляющие 38А, и при этом автомат стоит номиналом 40А. Всё в порядке.
В случае аварии сети напряжение подскочило до 310В, т.е. в полтора раза от 220В.
Тогда ориентировочно , при том же суммарном сопротивлении всех включенных потребителей, потребляемый ток тоже резко вырастет в полтора рааа (закон Ома).
В этом случае реле напряжения придется разрывать ток уже не 38А, а все 57А.
Поэтому при автомате 40А реле напряжения должно стоять на 63А.
Это не я - это всё он, вернее, Ом.

А если реле оставить на 40А, а входной автомат поставить на порядок меньше, допустим на 32А.
Так все будет нормально?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 17.12.2019, 19:20
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



На порядок меньше - это на 6 А (при этом реле будет в максимальной безопасности), а 32 А - всего лишь на ступень меньше. Будет нормально. Вы же не планируете, что реле будет служить вечно?


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 17.12.2019, 19:22
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Да и так у вас всё нормально. Или вы думаете что производитель все эти токи не предусмотрел? Или к вам так часто прилетает 380 что вы переживание за реле?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 17.12.2019, 19:29
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



В отличие от автоматов, у большинства реле (кроме самых качественных и соответственно дорогих, к которым обсуждаемый девайс не относится) указан не номинальный (долговременный) ток, а максимальный.

Сообщение отредактировал Инк - 17.12.2019, 19:31


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 7:54