Фаза на не подключенном проводе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Фаза на не подключенном проводе |
7.12.2019, 12:55
Сообщение
#1
|
||
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 12.8.2019 Пользователь №: 56034 |
Всем добрый день.
Собрал часть схемы (с датчиком) из темы http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=71409&st=0 Провод ПВС 2х1 через клеммы, собрал согласно схемы на рисунке. Потрогал индикаторной отвёрткой не подключенные концы провода и она засветилась (отображено звездочкой): 1. переключатель работает на прямую, лампа светит - обнаружена фаза на проводе (а) 2. переключатель включает датчик, датчик срабатывает, лампа светит - обнаружена фаза на проводе (а;е) 3. переключатель включает датчик, датчик не срабатывает, лампа не светит - обнаружена фаза на проводе (е) Откуда фаза и почему? |
|
|
||
Ivan1 Фаза на не подключенном проводе 7.12.2019, 12:55
Гость сочувствующий Наведённое напряжение называется. 7.12.2019, 13:56
Ivan1 Что с ним делать? Его можно как то использовать? О... 7.12.2019, 16:02
savelij® Тему новую с какой целью создали? Чем старая не ус... 7.12.2019, 16:26
Ваня Иванов Цитата(Ivan1 @ 7.12.2019, 12:55) 3. перек... 7.12.2019, 17:46
Ivan1 savelij®, тут у меня другой вопрос, решил по-друго... 7.12.2019, 18:06![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2026, 10:39 |
|
|
|
|