У меня 3 компьютерных щита с установленной мощностью 7,20 кВт; 5,85 кВт и 9,75 кВт.
Запросила у заказчика точку подключения. Подключены они не шлейфом, так что предполагала, что мне предоставят 3 точки. Мне дали одну точку - рубильник на 150А. А можно ли так делать? Если да, то каким образом? Через коробку что ли? И ещё меня поставил в тупик вопрос: "А фаза\ноль у вас выдержит по КЗ?" Что значит "фаза\ноль"?! Где про неё можно почитать, как рассчитывать и остальное? |
|
|
|
|
6.9.2007, 14:22
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18426 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
"меня поставил в тупик вопрос: "А фаза\ноль у вас выдержит по КЗ?"
и кого угодно тоже. |
|
|
| Гость_Sweet_* |
6.9.2007, 14:29
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Нет, я слышала, что рассчитывают замыкание между фазой и нулем. Ну как это делать не знаю
|
|
|
6.9.2007, 16:40
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
У меня 3 компьютерных щита с установленной мощностью 7,20 кВт; 5,85 кВт и 9,75 кВт. Запросила у заказчика точку подключения. Подключены они не шлейфом, так что предполагала, что мне предоставят 3 точки. Мне дали одну точку - рубильник на 150А. А можно ли так делать? Если да, то каким образом? Через коробку что ли? И ещё меня поставил в тупик вопрос: "А фаза\ноль у вас выдержит по КЗ?" Что значит "фаза\ноль"?! Где про неё можно почитать, как рассчитывать и остальное? Как можно понять из приведённого Вами, щитки у Вас однофазные. А точку подключения предложили тоже однофазную? Вариант в любом случае один - подключение отходящих к щиткам кабелей через доп. щиток с автоматами защиты, их номинал определяйте исходя из применённых питающих кабелей. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
| Гость_Sweet_* |
6.9.2007, 16:53
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Как можно понять из приведённого Вами, щитки у Вас однофазные. А точку подключения предложили тоже однофазную? Вариант в любом случае один - подключение отходящих к щиткам кабелей через доп. щиток с автоматами защиты, их номинал определяйте исходя из применённых питающих кабелей. Нет почему, вводные автоматы у меня в каждом щитке стоят трех фазные по 25А, а групповые однофазные 16А. Распред. сеть от ЩК до ГРЩ выполнена кабелем 5х2,5 мм2. |
|
|
6.9.2007, 17:03
Сообщение
#6
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 |
Ну такие нагрузки все таки лучше по 3-м фазам раскидывать, перекос более 60% на одном автомате - не есть хорошо.
150А вряд ли однофазный. Трехфазные щиты можно и шлейфом, соединяться в щитах, главное аппараты защиты правильно поставить. По КЗ - ГОСТ 28249-93 |
|
|
6.9.2007, 17:09
Сообщение
#7
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 |
Цитата Нет почему, вводные автоматы у меня в каждом щитке стоят трех фазные по 25А, а групповые однофазные 16А. Распред. сеть от ЩК до ГРЩ выполнена кабелем 5х2,5 мм2. Тогда после рубильника 3 автомата по 32А и кабель хотя бы 5х4, либо автоматы на 25А, на вводе в ЩК рубильник на 25А и кабель можно 5х2.5( хотя лучше 5х4) |
|
|
|
|
6.9.2007, 17:14
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18426 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Поставьте в ГРЩ 3 по 25А свои чтобы не менять кабели (предположительно все расчитано) а в свои щитки выключатели нагрузки (ВН-32)
|
|
|
6.9.2007, 17:31
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18426 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Ну да, при Ваших нагрузках 2,5 в самый раз
|
|
|
7.9.2007, 12:38
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.8.2007 Пользователь №: 9268 |
И ещё меня поставил в тупик вопрос: "А фаза\ноль у вас выдержит по КЗ?" Что значит "фаза\ноль"?! Где про неё можно почитать, как рассчитывать и остальное?
Скорее всего был поставлен вопрос о соответствии выбранной защиты значению петли "фаза-нуль" защищаемой линии. Ток КЗ в линии не должен быть меньше тока срабатывания защиты, иначе она не отработает. Ток срабатывания защиты при КЗ можно найти в характеристиках на данный аппарат или берется из время-токовой характеристики (ВТХ) аппарата защиты (навряд ли у Вас защита с регулируемыми уставками). Ток уставки по КЗ или значение тока при времени 0,4с (максимальное время срабатывания защиты при КЗ согласно ПУЭ) по ВТХ умноженный на 1,1 является минимальным значением тока КЗ в линии. |
|
|
|
|
| Гость_Sweet_* |
10.9.2007, 10:17
Сообщение
#11
|
|
Гости |
Скорее всего был поставлен вопрос о соответствии выбранной защиты значению петли "фаза-нуль" защищаемой линии. Ток КЗ в линии не должен быть меньше тока срабатывания защиты, иначе она не отработает. Ток срабатывания защиты при КЗ можно найти в характеристиках на данный аппарат или берется из время-токовой характеристики (ВТХ) аппарата защиты (навряд ли у Вас защита с регулируемыми уставками). Ток уставки по КЗ или значение тока при времени 0,4с (максимальное время срабатывания защиты при КЗ согласно ПУЭ) по ВТХ умноженный на 1,1 является минимальным значением тока КЗ в линии. Отключающая способность автомата = 6кА. Т.е получается 6000*1,1=6600 А и есть минимальное значение тока КЗ => автомат отработает. Так я поняла? А где про это можно почитать? А то надо же будет на что-то ссылаться, расчеты предоставить. |
|
|
10.9.2007, 12:58
Сообщение
#12
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18426 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
"Отключающая способность автомата = 6кА"
1.Эта характеристика необходима для оценки сможет ли автомат оключить кз без залипания или выгорания контактов. Обычно ее соотносят с величиной кз в начале линии, ближе к источнику (трансфарматору, генератору..) 2.Energood рассказал Вам о кз в конце линии. "Ток КЗ в линии не должен быть меньше тока срабатывания защиты, иначе она не отработает" Так для автомата 25А (к примеру с характеристикой С) для надежного срабатывания необходим ток 250А. Вопрос "А фаза\ноль у вас выдержит по КЗ?" вызвал недоумение потому что относится сразу к двум случаям. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|