пусковой ток |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
пусковой ток |
| Гость_Гость_Михаил_*_* |
10.9.2007, 14:48
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый всем день.
Прочел в книге: "В цепях с активно-индуктивной нагрузкой, а так же для защиты электродвигателей с большими пусковыми токами предлагается использовать выключатели с характеристикой типа D." Вопрос: а пусковой ток 124А при расчетном 29А, есть большой? Или кто-нибудь посоветует с какой характеристикой применить автомат на холодильную машину? |
|
|
Гость_Михаил_* пусковой ток 10.9.2007, 14:48
SergAn Используйте автомат с хар-кой D с номинальным токо... 10.9.2007, 15:46
Гость_Михаил_* Большое спасибо SergAn
Ещё один вопрос, для увер... 11.9.2007, 10:56
SergAn Цитата(Гость_Михаил_* @ 11.9.2007, 11:56)... 11.9.2007, 13:49
Олега . 11.9.2007, 13:21![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 14.1.2026, 5:17 |
|
|
|
|