Кабельная трасса и площадка обслуживания |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Кабельная трасса и площадка обслуживания |
4.12.2019, 9:40
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.12.2019 Пользователь №: 56461 |
Уважаемые знатоки поясните.
1. Имеем кабельный лоток открытого типа по которому проложены кабеля 10 кВ. 2. Существует ящик с приборами КИП установленный позади данного лотка на площадке обслуживания. 3. Для того чтобы обслужить данный ящик КИП, специалисту необходимо подняться по лестнице на площадку обслуживания и нагнувшись преодолеть этот участок, который преграждает кабельный лоток установленный поперек площадке на расстоянии 1,5 метра от пола площадки. 4. Специалисты КИП имеют группу допуска 3 или 4 до 1000В. Сам вопрос - есть какой либо "криминал" в данном расположении оборудования? Если есть, то на какой нормативный документ можно сослаться? |
|
|
|
4.12.2019, 16:55
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3253 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
3. Для того чтобы обслужить данный ящик КИП, специалисту необходимо подняться по лестнице на площадку обслуживания и нагнувшись преодолеть этот участок, который преграждает кабельный лоток установленный поперек площадке на расстоянии 1,5 метра от пола площадки. Вопрос понятен, "криминал" есть - о людях как обычно не подумали! Попробуйте сослаться на следующее требование ПУЭ: Цитата ПУЭ-6, ст. 2.3.134. п.3. ... Пересечения кабелями проходов должны выполняться на высоте не менее 1,8 м от пола.
-------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
5.12.2019, 4:16
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.12.2019 Пользователь №: 56461 |
Данная статья актуальна для производственных помещений, а если у меня это все хозяйство на открытом воздухе?
То есть есть газоход на открытом участке и вся эта конструкция вдоль него. |
|
|
5.12.2019, 12:23
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3253 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Данная статья актуальна для производственных помещений, а если у меня это все хозяйство на открытом воздухе? В ПУЭ-7 существуют определения терминов "Открытые или наружные электроустановки" и "Закрытые или внутренние электроустановки", но нет определения термина "Помещение", существует только определение термина "Электропомещение". Однако в свете требований статьи 1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются: ..... 4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям. Таким образом, с точки зрения разработчиков ПУЭ, все открытые (наружные) электроустановки считаются особо опасными помещениями и все требования, относящиеся к производственным помещениям, также распространяются и на них, если это нигде не оговорено особо. Кто считает, что в открытых электроустановках обслуживающий персонал может ползать на четвереньках и там проходы могут быть менее 1,8 м от пола, пусть приведёт соответствующую статью из любого действующего нормативного документа... Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 5.12.2019, 12:25 -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
|
5.12.2019, 18:05
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2298 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Кто считает, что в открытых электроустановках обслуживающий персонал может ползать на четвереньках и там проходы могут быть менее 1,8 м от пола, пусть приведёт соответствующую статью из любого действующего нормативного документа... Одна кабельная трасса это еще не электроустановка. |
|
|
5.12.2019, 19:00
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3253 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Одна кабельная трасса это еще не электроустановка. У ТС не одна кабельная трасса: 1. Имеем кабельный лоток открытого типа по которому проложены кабеля 10 кВ. Теперь читаем определение термина "Электроустановка" согласно ПУЭ-7:2. Существует ящик с приборами КИП установленный позади данного лотка на площадке обслуживания. Цитата 1.1.3. Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и Есть линия с несколькими кабелями 10 кВ для передачи электрической энергии, есть сооружение в виде кабельного лотка, есть вспомогательное оборудование в виде ящика с приборами КИП. Всё вполне подходит под определение электроустановки.
вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 5.12.2019, 19:03 -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
6.12.2019, 2:21
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2298 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
|
|
|
|
Гость_просто интересно_* |
6.12.2019, 5:27
Сообщение
#8
|
Гости |
...3. Для того чтобы обслужить данный ящик КИП, специалисту необходимо подняться по лестнице на площадку обслуживания и нагнувшись преодолеть этот участок, который преграждает кабельный лоток установленный поперек площадке на расстоянии 1,5 метра от пола площадки. 4. Специалисты КИП имеют группу допуска 3 или 4 до 1000В. Сам вопрос - есть какой либо "криминал" в данном расположении оборудования?... криминал только в том, что при устройстве площадки обслуживания не соблюдены нормативы для прохода к ней. Группы допуска специалистов КИП, применительно к данному случаю, не имеют никакого значения. |
|
|
6.12.2019, 10:31
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3253 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Какое отношение имеет КИП к ВВ кабелям ? Вполне возможно, что никакого. Однако КИПовцы - тоже люди и они не должны постоянно "горбатиться", проходя под этим кабельным лотком к своему рабочему месту.-------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
6.12.2019, 13:22
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2298 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Вполне возможно, что никакого. Однако КИПовцы - тоже люди и они не должны постоянно "горбатиться", проходя под этим кабельным лотком к своему рабочему месту. Все это к определению "электроустановка" отношения не имеет и этот норматив не применим. Не вводи ТСа в заблуждение. |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 22:31 |
|