Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Система заземления ТТ , Возможна ли система заземления для ТТ торгового центра

plutar
сообщение 3.12.2019, 15:47
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 3.12.2019
Пользователь №: 56459



Добрый день, подскажите пож-та-делаем реконструкцию торгового центра, в настоящее время он запитан 3-х жильным питающим кабелем от ТП (это же не ТN-C, и не ТN-C-S, и не ТN-S), а похоже система заземления ТТ. Допускается ли сейчас такое или необходима перекладка кабеля на 4х жильный?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 3.12.2019, 16:20
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



реконструкцию без проекта делаете?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
plutar
сообщение 3.12.2019, 16:30
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 3.12.2019
Пользователь №: 56459



С проектом (внутреннее освещение, силовое оборудование) и электроснабжение. По ТУ ввод от 2х ТП
1)от проектируемой -прокладываем АВБбШв4х120 до здания
2)от существующей-там идет 3х120. Хотим его поменять, но Заказчик против.Непонятно тогда как систему заземления выполнить и допускается ли сейчас прокладка кабеля без заземления до здания
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.12.2019, 16:44
Сообщение #4





Гости






Цитата(plutar @ 3.12.2019, 16:30) *
...
2)от существующей-там идет 3х120. Хотим его поменять, но Заказчик против.Непонятно тогда как систему заземления выполнить и допускается ли сейчас прокладка кабеля без заземления до здания

А марку кабеля 3х120 можете озвучить? Может там в качестве четвёртой жилы алюминиевая оболочка используется?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
plutar
сообщение 4.12.2019, 10:02
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 3.12.2019
Пользователь №: 56459



Кабель ААШв
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.12.2019, 10:53
Сообщение #6





Гости






Цитата(plutar @ 4.12.2019, 10:02) *
Кабель ААШв

Ну и всё, как я и предполагал, четвёртая жила - оболочка кабеля, и ни какая ТТ Вам не нужна. Раз делаете реконструкцию ТЦ, система TN-C-S Вам в руки!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
plutar
сообщение 4.12.2019, 18:03
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 3.12.2019
Пользователь №: 56459



Все понял,спасибо большое!!!