mihailof
сообщение 7.9.2007, 15:43
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 19.8.2007
Пользователь №: 9234



много обсуждений было по поводу пркладки кабеля в производственном цеху,конкретно так и не выяснилось.ситуация:кабель ВВГнг на освещение и на силовое ЭУ.КАК И В ЧЕМ ЛУЧШЕ это сделать.неужели все надо в трубах?я видел такое но не везде.цех деревообработки

Объединено.

Сообщение отредактировал AlexPetrov - 10.9.2007, 11:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.9.2007, 16:36
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18404
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



не везде.цех деревообработки
Да бывает и хуже. Добавьте информации о своем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mihailof
сообщение 7.9.2007, 17:27
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 19.8.2007
Пользователь №: 9234



помещение 20х20.стены кирпичные ,покрашеные.высота 6 м.,перегородок нет.установлено 15 установок по 15 кВт (всреднем).стоит вводной щит,от него большая часть эо,вентиляция, и еще один щиток.от этого щитка освещение через пускатель и другая часть эу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 8.9.2007, 19:23
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



я могу ошибаться (гуру форума меня поправят) , но цех деревообработки - это взрывоопасное помещение , значит в металлических трубах с соответствующего исполнения распредкоробками и электроустановочными изделиями


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 10.9.2007, 8:31
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Цитата
я могу ошибаться (гуру форума меня поправят) , но цех деревообработки - это взрывоопасное помещение

Пожароопасное помешение класс П-II или П-IIа.
Я бы проложил проводку в неперфорированных оцинкованных лотках ф. ДКС http://www.dkc.ru/production/kombitek с использованием крышек и накладок, для обеспечения степени защиты лотков IP44. Лотки прокладывалл бы по стенам или по цеху на подвесах на высоте 3м (как позволит оборудование) используя монтажные аксессуары того же производителя (опыт монтажа ДКС имеется, по-этому и советую). Кабель использовал бы ВВГнг-LS.
А для большей информации читайте ПУЭ гл. 7.4


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!