Сразу говорю являюсь честным Чайником....
Помогите ребята! У бабушки в деревни необходимо подключить старую советскую электропечь Лысева к электросети.Не могу понять обозначения в печке В самой, печи есть обозначения (фото ниже) Вопрос N - это ноль или фаза? А - что это значит? Судя по фото, у предыдущих хозяев этой печки по проводам подключения было так: без обозначения провод - земля (белый провод), N - фаза (красный провод), А -нулевой провод (зеленый). Заранее, Спасибо за помощь! Сообщение отредактировал Vasilig - 2.12.2019, 17:22 |
||
|
|||
|
2.12.2019, 17:24
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3253 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Судя по фото, у предыдущих хозяев этой печки по проводам подключения было так: без обозначения провод - земля (белый провод), N - фаза (красный провод), А -нулевой провод (зеленый). И Вы серьёзно считаете, что на корпусе была фаза? Все стандартные обозначения, как раньше, так и теперь подразумевают, что N - это нулевой рабочий провод, а "фазы" по старым правилам обозначали А, В, С. -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
2.12.2019, 18:18
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Ваня Иванов, откуда такая уверенность, что ноль посажен на корпус? а тэне без разницы
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
2.12.2019, 18:24
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 2.12.2019 Пользователь №: 56456 |
Ваня Иванов, у старого хозяина по такой схема работала.
|
|
|
|
2.12.2019, 19:08
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3253 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Ваня Иванов, откуда такая уверенность, что ноль посажен на корпус? Возможно из-за неудачного фото, сразу не рассмотрел. Мне показалось, что N соединён с корпусом, т.е. с тем же ржавым металлическим основанием, к которому подключен защитный заземляющий проводник....у старого хозяина по такой схема работала. Уважаемый Vasilig! Сделайте, пожалуйста, фото более ясным, чтобы вид был немного слева. Поскольку печь изначально была трёхфазная (есть клеммы А, В, С), вот я и подумал, что корпус по старинке был "занулён". Но потом эту печь местные "кулибины" переделали в однофазную...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 21.12.2019, 0:31 -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
2.12.2019, 20:55
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 2.12.2019 Пользователь №: 56456 |
|
|
|
2.12.2019, 23:23
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3253 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Фото есть... Теперь вижу, что печь изначально была трёхфазная и рассчитана на питание по трём фазам А, В, С. Потом местные "умельцы" её переделали в однофазную - соединили перемычкой все три фазы А, В, С в одну, заменили трёхфазную вилку и розетку, а питающий фазный провод красного цвета посадили на ноль N. На работоспособность печи это не влияет, потому как ноль изолирован от корпуса (теперь вижу), однако напрягает непорядок в разводке проводов - сделано не по фэн-шую...Судя по номинальному току вилки и розетки 25 А, для питания силовой розетки нужен трёхжильный кабель сечением по меди не менее 2,5 мм2, но всё же лучше взять медный кабель сечением 4 мм2. После этого здесь начнётся дикий рёв, что хватит меди и 2,5 мм2. Но это будет на пределе возможностей для кабеля с таким сечением, поэтому Вы никого не слушайте и проложите медный кабель сечением 4 мм2 - хуже не будет! Мощность печи нам точно неизвестна, как неизвестно и то, кто там в ней ковырялся, тем более эта печка далеко не первой свежести (как говорят, молодая была отнюдь не молода) - поэтому не следует рисковать, надо всё тщательно проверить, зачистить ржавые контакты и по новой их затянуть, ещё было бы не лишним мегернуть изоляцию всех токоведущих частей по отношению к металлическому корпусу, проверить исправность защитного заземления, а также петлю "фаза-ноль", потому что у Вас автомат С25А может не сработать за 0,4 секунды при возникновении КЗ и многое другое... Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 2.12.2019, 23:38 -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
|
3.12.2019, 4:05
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8888 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Ваня, СП 31-110 по поводу сечения кабеля для питания однофазной плиты с тобой не согласен. Иди учи матчасть
Теперь вижу, что печь изначально была трёхфазная и рассчитана на питание по трём фазам А, В, С. Потом местные "умельцы" её переделали в однофазную - соединили перемычкой все три фазы А, В, С в одну, заменили трёхфазную вилку и розетку, а питающий фазный провод красного цвета посадили на ноль N. На работоспособность печи это не влияет, потому как ноль изолирован от корпуса (теперь вижу), однако напрягает непорядок в разводке проводов - сделано не по фэн-шую... Судя по номинальному току вилки и розетки 25 А, для питания силовой розетки нужен трёхжильный кабель сечением по меди не менее 2,5 мм2, но всё же лучше взять медный кабель сечением 4 мм2. После этого здесь начнётся дикий рёв, что хватит меди и 2,5 мм2. Но это будет на пределе возможностей для кабеля с таким сечением, поэтому Вы никого не слушайте и проложите медный кабель сечением 4 мм2 - хуже не будет! Мощность печи нам точно неизвестна, как неизвестно и то, кто там в ней ковырялся, тем более эта печка далеко не первой свежести (как говорят, молодая была отнюдь не молода) - поэтому не следует рисковать, надо всё тщательно проверить, зачистить ржавые контакты и по новой их затянуть, ещё было бы не лишним мегернуть изоляцию всех токоведущих частей по отношению к металлическому корпусу, проверить исправность защитного заземления, а также петлю "фаза-ноль", потому что у Вас автомат С25А может не сработать за 0,4 секунды при возникновении КЗ и многое другое... Это цитирование на случай если Ваня опять захочет вилять задницей и исправлять свой текст -------------------- |
|
|
Гость_просто интересно_* |
3.12.2019, 5:50
Сообщение
#9
|
Гости |
Теперь вижу, что печь изначально была трёхфазная и рассчитана на питание по трём фазам А, В, С. Потом местные "умельцы" её переделали в однофазную... Красава Ваня! Грузанул ТСа по серьёзному... Печь Лысьва позволяет подключение либо на 3 фазы, либо на одну. В паспорте плиты об этом сказано. Так что не надо на умельцев гнать... Совет ТСу: позови электрика, чтобы он проверил, и при необходимости, отревизировал плиту. Старое, не новое... |
|
|
3.12.2019, 14:42
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3253 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
У бабушки в деревни необходимо подключить старую советскую электропечь Лысьва к электросети... СП 31-110 по поводу сечения кабеля для питания однофазной плиты с тобой не согласен... Уважаемый Vasilig! Видите, как всё непросто? Назовите, пожалуйста, модель этой плиты. Хотя мы здесь и не проектная организация, но попытаемся спроектировать электропроводку в соответствии со всеми рекомендациями Свода правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" (тыц) с учётом всех коэффициентов спроса и прочих рекомендаций и требований этого нормативного документа.Было бы неплохо, если бы мой лучший друг Костян челябинский подсказал конкретный пункт (статью) этого документа, где указано сечение кабеля для питания однофазной плиты, коль уж он решил нам помочь в этом непростом вопросе. У Вашей бабушки в деревне электропроводка сделана, скорее всего, алюминиевым проводом сечением 2,5 мм2 и нам будет искренне жаль бабушку, если она сгорит вместе с этим домиком в деревне и вместе с этой плитой... Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 3.12.2019, 14:45 -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
|
3.12.2019, 14:57
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8888 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Пункт 9.2. И не друг ты мне, Ваня. Ну и дальше по "Брату"
-------------------- |
|
|
3.12.2019, 15:16
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3253 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Пункт 9.2. Спасибо друг! Теперь все будем знать, что Цитата Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2. а я об этом как-то подзабыл... И не друг ты мне, Ваня... Почему я считаю тебя, Костян, своим другом? Потому что на "ты" ко мне обращаются только друзья или законченные ублюдки (но ты же не такой), поэтому я и называю тебя своим другом, который никогда не будет лукавить, а скажет прямо в глаза всё, что обо мне думает, как и я о тебе... -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
3.12.2019, 17:18
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 2.12.2019 Пользователь №: 56456 |
|
|
|
3.12.2019, 17:22
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8888 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Vasilig, ну ведь справа под словами "схема соединения" всё русским по белому нарисовано. Что ещё надо?
-------------------- |
|
|
3.12.2019, 17:28
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 2.12.2019 Пользователь №: 56456 |
|
|
|
3.12.2019, 17:43
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Соединитель (розетку с вилочкой) и гибкий кабель надо бы тоже "по-толще" использовать.
Глушь так глушь... Что сейчас-то не понятно ? Всего три проводника.. |
|
|
3.12.2019, 20:00
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Наверное лучше будет купить новые вилку и розетку а так же новый кабель сечением 4 мм.квадратных (т.к. 6 мм уже с трудом можно будет туда запихать).Да и плита старая и её на полную мощность вряд ли будут использовать. Концы кабеля скрутить как на фото и обязательно пропаять ну или насадить-обжать наконечники которые с отверстием. Главное это обеспечить хороший контакт кабеля со штырьками вилки,розетки и выводами самой плиты.
Для полной безопасности можно пригласить электрика с мегаомметром и промегерить ТЭНы. Поставить УЗО или дифавтомат. |
|
|
3.12.2019, 20:06
Сообщение
#18
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3253 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Что сейчас-то не понятно ? Всего три проводника... На всякий случай выложу принципиальную схему этой электроплиты:-------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
||
5.12.2019, 10:36
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Концы кабеля скрутить как на фото и обязательно пропаять "Пропайка" вообще спорная операция, и здесь скорее навредишь этим. Если нет возможности нацепить наконечник, то просто сформировать плотное кольцо из зачищенного провода. Сообщение отредактировал Инк - 5.12.2019, 10:37 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
5.12.2019, 11:19
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Пайка именно здесь не даст проводкам расползатся из под винта как это видно на фото.
|
|
|