![]() Подключение электродвигателя 380В от двух фаз , Подключение электродвигателя 380В от двух фаз |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Подключение электродвигателя 380В от двух фаз , Подключение электродвигателя 380В от двух фаз |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.12.2019 Пользователь №: 56467 ![]() |
Имеются две разноименные фазы и ноль. Необходимо подключить двигатель 7.5 кВт с минимальными потерями мощности.Варианты с подключением на одну фазу и вариант с применемием частотного преобразователя не подходят по разным причинам.
Как поведет себя двигатель если на два конца обмоток подать по фазе, а на третью одну из фаз через конденсатор? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9253 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Плохо поведёт. Применяйте ПЧ. Или ищите обрыв фазы и не пытайтесь замести свои косяки
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.12.2019 Пользователь №: 56467 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9253 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Куда же она делась, третья фаза? Вангую что проложили трехжильный кабель вместо четырех жильного или повредили четвертую, подключили дом на две фазы, заказчик не увидел. А теперь он же купил какой нибудь станок с трёхфазным двигателем и вам стало страшно за анус.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11106 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Третью фазу протянуть дешевле.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.12.2019 Пользователь №: 56467 ![]() |
Куда же она делась, третья фаза? Вангую что проложили трехжильный кабель вместо четырех жильного или повредили четвертую, подключили дом на две фазы, заказчик не увидел. А теперь он же купил какой нибудь станок с трёхфазным двигателем и вам стало страшно за анус. Не знаю как Вы в электричестве сильны, но Ванга из Вас никокая.Вместо того что бы по существу отвечать развели демогогию. Поясняю кому интересно.Дом принадлежал двум хозяевам, у каждого был свой электросчетчик с отдельным вводом и разноименными фазами.Затем Один выкупил вторую половину, так появилась вторая фаза. Законодательство РФ не запрещает наличие двух приборов учета. Знаком с ППРФ 861,442 и 35ФЗ. Вопрос был про техническую часть. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9253 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ну тогда по тому же ПП РФ861 и получи́те три фазы о 15и киловаттах и не насилуйте ни двигатель ни мозг окружающим
Если зелёнки не объединили, то при желании можно по 15 на каждую половину Сообщение отредактировал Костян челябинский - 11.12.2019, 16:00 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.12.2019 Пользователь №: 56467 ![]() |
Ну тогда по тому же ПП РФ861 и получи́те три фазы о 15и киловаттах и не насилуйте ни двигатель ни мозг окружающим Если зелёнки не объединили, то при желании можно по 15 на каждую половину Вы предлогаете нагнуть сетевую компанию что бы она протянула третью фазу (расстояние 300 метров)? Есть конкретное техзадание две фазы, двигатель, конденсаторы и все. Если не реализуемо тогда план б,в,г. Если ставить ЧП на 7.5 кВт 220/380 ток на питающей фазе будет более 30А, если ставить 380/380 и подключить две фазы то ЧП 7.5 не потянет нужно 11 или около того. Если вдруг будет 3фазы сетевики заставят ставить счетчик с фиксацией мощности или ограничитель мощности при первом пуске двигателя меня отключат за привышение мощности т.к будет бросок тока и т.д и т.п. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9253 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Если вдруг будет 3фазы сетевики заставят ставить счетчик с фиксацией мощности или ограничитель мощности при первом пуске двигателя меня отключат за привышение мощности т.к будет бросок тока и т.д и т.п. Бред сивой кобылы -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Дом принадлежал двум хозяевам, у каждого был свой электросчетчик с отдельным вводом и разноименными фазами. (расстояние 300 метров) Под итожу выше сказанное Форумчан, чуть дополнив. Пишите в сетевую на увеличение мощности (ну или на новое подключение) до 3 фаз 15 кВт. И они вам обязаны подвести 3 фазы за 550 р. И не надо мудрить. Прокинут третью фазу сами сетевики. Сходите в сетевую, уясните там такую возможность. Потом пишите что скажут. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23070 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вы предлогаете нагнуть сетевую компанию а Вы не думаете, что однажды сетевая тупо подаст Вам одну фазу, тем более если у вас по договору 220 и Вы один собственник на всё -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17868 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вы предлогаете нагнуть сетевую компанию что бы она протянула третью фазу (расстояние 300 метров)? Сетевая компания уже нагнутая (постановлением), подходите и пользуйтесь ![]() Откуда возьмут 3-ю фазу - не ваш вопрос, ваш вопрос - желание в письменной форме высказать, с регистрацией. Три сотни метров с двумя фазами - это изврат. Не для этого Михаил Осипович разработал трехфазную систему. Имеются две разноименные фазы и ноль... Посмотрите. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2025, 12:52 |
|
![]() |