Помогите с двигателем.Проблема

Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 7.8.2007, 9:19
Сообщение #1





Гости






Двигатель стоящий в насосе при включении в розетку гудит. Если провернуть ротор, то запускается и нормально работает. При разборке обнаружилось три провода от статора + конденсатор(видать пусковой) + ротор типа "белечье клетки"(по моему это так назвается). Конденсатор проверял - живой. Сопротивление мерял, но получил странные результаты 1200Ом, 1200Ом и 200Ом. Просвятите что может быть? Красить и выбрасывать или можно оживить. Просто запускать двигатель вращением ротора нет возможности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NAWWIZARD
сообщение 13.8.2007, 21:07
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 9.5.2006
Из: Украина.Кировоград
Пользователь №: 5502



Цитата(Гость_Евгений_* @ 7.8.2007, 9:19) *
Двигатель стоящий в насосе при включении в розетку гудит. Если провернуть ротор, то запускается и нормально работает. При разборке обнаружилось три провода от статора + конденсатор(видать пусковой) + ротор типа "белечье клетки"(по моему это так назвается). Конденсатор проверял - живой. Сопротивление мерял, но получил странные результаты 1200Ом, 1200Ом и 200Ом. Просвятите что может быть? Красить и выбрасывать или можно оживить. Просто запускать двигатель вращением ротора нет возможности.

проблема скорее всего состоит в прослаблении крышек статора т.е. посадочных мест подшипников... попробуете как входят крышки.. часто так бывает что из-за прослабки не может сразу запустится, да и ротор должен вращатся свободно от руки.. если это не поможет напишите приватное сообщение...разберемся...


--------------------
user posted image
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lew45
сообщение 23.9.2007, 7:48
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 9.9.2007
Пользователь №: 9384



Насколько я понял, двигатель у Вас двухфазный с двумя обмотками на статоре. Для того, чтобы в зазоре было круговое поле необходимо, чтобы обмотки были смещены в пространстве друг относительно друга на 90 эл. градусов. Кроме того, по обмоткам должны протекать токи, смещенные друг относительно друга по времени на 90 градусов. Конденсатор служит именно для смещения фазы тока. Вторая обмотка (или пусковая) двухфазного двигателя нужна только на время пуска для создания пускового момента. В период работы двигателя она отключается. Если пусковая обмотка оборвана в период пуска, то двигатель не запуститься. Его можно запустить от руки или приводного механизма. После этого он начнет сам крутиться без посторонней помощи. Именно это наблюдается в Вашей ситуации. Вывод - проверьте целостность пусковой обмотки. Прозвоните ее, измерьте сопротивление относительно корпуса. Кроме того, Вы указали сопротивления 12000, 12000, 2000. Что это за сопротивления? Для дальнейшего анализа поясните, что это за цифры.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 28.9.2007, 16:35
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Однофазные АД чувствительны к качеству подшипников. При увеличении зазора в них ротор просто "прилипает" к одной из сторон статора и не вращается. Если крышки сидят нормально проверьте люфт ротора. Если он ощутимо болтается - меняйте подшипники.


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён