Подключение Эл.двиг. , 4 поста управления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение Эл.двиг. , 4 поста управления |
2.12.2019, 14:06
Сообщение
#21
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.11.2019 Пользователь №: 56438 |
Думаю, от каждого разбросанных постов можно прокладывать к пускателю по одному 3-х жильному кабелю длиной 1-2 км. Общая длина и потери будут меньше. Правда, при этом не понятны расстояния от кнопок до пускателя. КУ-92 понятно взрывозащищенный, а пускатель тоже взрывозащищенный? Пускатель , обычного исполнения) Напишите что конкретно за двигатели. Это насосы откачки говна из сортира или нефтяные насосы, или карусель детская. Это не любопытство, будет понятно что лучше посоветовать Насоса налива СУГ в автоцистерны , ж/д цистерны |
|
|
|
3.12.2019, 7:29
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2586 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Ну, сечение кабеля вам тут посчитали. Предъявите заказчику. Когда он увидит цену на 12 км кабеля 16мм2 он спросит есть ли альтернатива этому.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
3.12.2019, 8:05
Сообщение
#23
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8913 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Viktor2004, сломал тачскрин яростно люто плюсуя
-------------------- |
|
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
3.12.2019, 21:03
Сообщение
#24
|
Гости |
Насоса налива СУГ в автоцистерны , ж/д цистерны Стесняюсь спросить, а вы форум правильно выбрали? Насколько я знаю, европейские стандарты функциональной безопасности серии МЭК 61508/61511 в России приняты на уровне ГОСТов уже несколько лет назад. В Украине - с 1 сентября этого года. Для таких объектов как раз самое оно. У вас что, не требуется проект на такие вещи, со всеми допусками/разрешениями? И все проверяльщики "на зарплате"? Схема в первом посте откуда? Из учебника? Ладно, если хотите ответ в форуме для чайников, могу посоветовать не заморачиваться толстыми медным многокилометровыми кабелями, всё равно украдут, даже если положите. И надёжность такого решения под большим вопросом, (о безопасности молчим - это вопрос зиц-председателя объекта). Рассмотрите современные решения на базе промышленного интернета вещей IIoT, если там есть мобильное покрытие. Дежурному оператору дадите служебный смартфон с жёстко установленным приложением и кнопками пуск, стоп, индикаторами работы, и даже расхода прокачиваемой среды... да чего хотите.. , в щите управления ЭД недорогой контроллер с выходом на катушку пускателя и входами блок-контактов и т. п. Сейчас макеты подобных штучек делают студенты на лабораторках, на базе Ардуино (только не думайте его совать на реальный промышленный объект!) И потом.. ну хоть аварийную кнопку-грибок добавьте в проект... да что ж такое... |
|
|
|
5.12.2019, 12:33
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.11.2019 Пользователь №: 56438 |
Уважаемый Владислав09876! Вы не указали величину пускателя, поэтому приведу пример для магнитного пускателя 3-й величины. Мощность катушки магнитного пускателя 3-й величины составляет 235 ВА (справочно), откуда ток потребляемый катушкой при напряжении 380 В составит 0,6 А. Для медного кабеля сечением 2,5 мм2 и длиной 2 км при силе тока 0,6 А потери напряжения составят 14,51 В или 3,82 %. Для взрывоопасных зон всех видов подойдёт контрольный кабель КВБбШвнг 4х2,5. Извините ,а не подскажете ,где взять справочную величину мощности катушки магнитного пускателя. |
|
|
5.12.2019, 12:48
Сообщение
#26
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2175 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Можно использовать промежуточное рэле. Ток значительно снизиться и не нужно будет таких толстых проводов.
|
|
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
5.12.2019, 13:40
Сообщение
#27
|
Гости |
Можно использовать промежуточное рэле. Конечно, никто не гоняет пусковые токи исполнительного механизма по всему объекту. Те же конвейеры в портах, элеваторах, ГОКах... сотни метров, километры. И везде есть посты управления, аварийные кнопки, датчики безопасности... Я не зря спрашивал про происхождение схемы. Обратитесь к проектанту c лицензией- это всё типовые решения, зачем изобретать велосипед, да ещё и на опасном объекте? |
|
|
|
5.12.2019, 22:20
Сообщение
#28
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2586 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Господа. А кто-нибудь пробовал включать пускатель выносным пультом на дистанции хотя бы 2 км?
Там наведенка случайно в проводе не возникнет, которая пудет держать пускатель постоянно включенным? У меня однажды такое с реле времени было. У него был высокоомный вход и когда я подключал провод несколько метров длиной, у меня эта релюха срабатывала просто от провода. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
6.12.2019, 5:32
Сообщение
#29
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8913 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Viktor2004, точно. Автору срочно нужно искать витую пару в 16 квадратов
-------------------- |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2024, 5:58 |
|