Объясните что такое пробой кабеля, и как находят место его повреждения?
|
|
|
|
|
18.4.2005, 20:11
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Пробой кабеля что это такое?
Это когда появился контакт там где его не должно было быть. Поиск места пробоя различный: - поиск визуального повреждения; - использование электронного прибора для поиска мест пробоя (по линии пускается небольшой ток и сканируется электромагнитное поле по длине линии. - использование осцилографа (в линию запускается импульс и на осцилографе видно его прохождение. Видны даже все изгибы кабеля. По картинке осцилографа ориентируются где какой изгиб и измеряется расстояние от конкретного изгиба до пробоя или обрыва) |
|
|
| Гость_Гость_* |
19.4.2005, 8:57
Сообщение
#3
|
|
Гости |
На самом деле способов поиска мест повреждения кабеля множество, начиная с дедовских (на сегодняшний момент) и заканчивая современными, выше описанными. В связи с общей бедностью сетевиков используются в основном старые методы, как то: при помощи прожигающей установки добиваются относительно низкого сопротивления в точке замыкания жил кабеля, потом подают высокочастотный ток (порядка 1Мгц) и "миноискателем" трассируют кабельную линию, вылавливая наименьший сигнал - там и будет место повреждения. Есть еще акустический способ: опять же "прожигают" кабель и периодически подают на точку повреждения от высоковольтного конденсатора импульс, при этом в месте повреждения (особенно при небольшой глубине залегания кабеля) слышны акустические сигналы, вплоть до визуального наблюдения вздыблевания почвы.
|
|
|
19.4.2005, 16:45
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 16.11.2004 Пользователь №: 1932 |
А какие конкретно приборы используют по названию?
осциллографы мегеры устройства реагирующее на электромагнитное поле -------------------- R = U/I
mail- ilyusha_muromec@mail.ru |
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
20.4.2005, 9:04
Сообщение
#5
|
|
Гости |
К сожалению, все приборы для отыскания мест повреждения кабелей у нас на заводе изготавливались кустарным способом и постоянно дорабатывались, так что о заводского изготовления приборах мы практически ничего не знали.
|
|
|
20.4.2005, 18:07
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 16.11.2004 Пользователь №: 1932 |
Я вот к примеру собрал устройство которое реагирует на электромагнитное поле переменного тока из высокооммных наушников, полевого транзистора, и батареек.В стене найти напряжение оно может. Хотелось бы его доработать так чтобы оно могло улавливать электромагнитные колебания переменной напруги в на 1 метр вглубь земли, может кто подскажет как?
-------------------- R = U/I
mail- ilyusha_muromec@mail.ru |
|
|
20.4.2005, 19:53
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Разные самоделки здесь:
http://almih.narod.ru/lib-el.htm |
|
|
|
|
20.4.2005, 21:41
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 16.11.2004 Пользователь №: 1932 |
да я оттуда и содрал такую штуку, првда они там в схеме грубую ошибку допустили, забыв нарисовать источник питания