Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Help! пробки не выбило, но напряжение 40 вместо 220

Гость_Гость_Selena_*_*
сообщение 7.9.2007, 8:58
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте!
я попала в очень неприятную ситуацию.. делали ремонт, на одну стену ставили стену из гипсокартона и соответсвенно привинчивали направляющие. На этой же стене на определенное расстояние переносили розетки.
Ремонт закончен и выясняется, что лампочки от розетки не горят и не горит люстра (хотя стену с выключателем не трогали).
Стали проверять тестером (электроклещи). Показывает, что напряжение в розетках и в выключателе есть, но около 40-50 вместо положенных 220.. Значит напряжение куда-то "уходит"..
Первая мысль была, что пробили провода, которые были вмурованы с стену. Но почему тогда не происходит короткого замыкания? автомат не вырубает.
Отсюда вопрос: можно ли так "грамотно" попасть шурупом в провод в стене, что напряжение по нему все равно будет проходить, но не в достаточном объеме?
Жду Ваших ответов ибо перспектива разбирать только что отремонтированную стену приводит в ужас((((((((
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.9.2007, 9:05
Сообщение #2





Гости






перебили одну из жил , вот и нет замыкания , видимо не до конца - вот и 40В
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Selena_*_*
сообщение 7.9.2007, 9:14
Сообщение #3





Гости






просто я не представляю, как этими здоровыми гвоздями для напрявляющих можно было перебить частично! там уж насквозь и с концами..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 7.9.2007, 11:17
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Не ищите ответов на загадки. Если не хотите разбирать стену (да и действительно не надо) пробросьте сами или с помощью грамотного специалиста новую проводку за листами гипсокартона. Так как ремонт уже закончен, то конечно кое где новое покрытие испортить придется. Или можно все устроить по наружным поверхностям в кабельканалах (коробах) - будет не очень эстетично, но опытный человек сможет сделать максимально красиво.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Selena_*_*
сообщение 10.9.2007, 7:37
Сообщение #5





Гости






Спасибо! просто не хочется оставлять кабель под напряжением в стене.. есть еще надежда, что перебили ноль, а не фазу, тогда действительно поверху перекину....
еще раз спасибо))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_c2н5он_*
сообщение 6.12.2007, 0:40
Сообщение #6





Гости






раскидайте провода в коробках прозвоните мегометром
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему