Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Высокое напряжение

Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 4.11.2019, 2:31
Сообщение #1





Гости






Скажите у нас с нашей подстанции выходит напряжение 400-420 в чем это черевато и как его убавить ( на самой подстанции уже что то там крутили) Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 4.11.2019, 3:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



400В на шинах НН - это есть хорошо. 420В это 400+5%, что тоже не критично.
Но уж если очень нужно, то на трансформаторе имеется ПБВ-переключатель без возбуждения, он же "анцапфа".
Дык вот его/её нужно переключить во 2 или даже в 1 положение - всё зависит от величины питающего напряжения стороны 6/10кВ.
ПЕреключать отключив питающее напряжение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.11.2019, 8:40
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22760
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(ЛЕША @ 4.11.2019, 3:01) *
в 1 положение

если не ошибаюсь, то это минус 5 ил 2,5, тем самым увеличится напряжение


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 4.11.2019, 10:39
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Котики бегают.... icon_biggrin.gif
Это 4-5 положение.
Ктр. 10/0,4 ном.
1 - 26,25
2 - 25,625
3 - 25
4 - 24,375
5 - 23,75
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.11.2019, 11:19
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22760
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



странно, у нас на трансеах наоборот


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 4.11.2019, 11:24
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Как наоборот? На первом положении ПБВ в работу включаются все витки на катушках ВН.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 4.11.2019, 11:26
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.11.2019, 11:51
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22760
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



вроде с минус 5, гляну завтра

ошибся +5 напряжение меньше


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 4.11.2019, 12:05
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3224
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(с2н5он @ 4.11.2019, 11:51) *
ошибся +5 напряжение меньше
Более 50% электриков считают, что если переключить ПБВ на +5%, то напряжение на стороне 0,4 кВ должно увеличиться. Это весьма распространённая ошибка, поскольку обозначения положений ПБВ относятся не к напряжению на стороне НН, а к напряжению на стороне ВН.


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 4.11.2019, 16:53
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



ЛЕША, Шильдик из интернета? icon_biggrin.gif
НН напряжение в амперах... icon_eek.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 4.11.2019, 17:00
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3224
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Ixtim @ 4.11.2019, 16:53) *
НН напряжение в амперах... icon_eek.gif
Вы изготовителя видели? Там русский язык запрещён, поэтому напряжение в Амперах измеряют... icon_biggrin.gif


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 4.11.2019, 17:08
Сообщение #11





Гости






Цитата(Ваня Иванов @ 4.11.2019, 17:00) *
Там русский язык запрещён

"И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет..." (с) Булгаков.

Судя по тому, что на шильдике нет крепежных заклёпок, это либо бракованный файл неизвестного происхождения, или бракованая заготовка из "Юного техника" (пардон, с приёмки цветмета).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 4.11.2019, 22:45
Сообщение #12





Гости






Цитата(Ваня Иванов @ 4.11.2019, 12:05) *
Более 50% электриков считают, что если переключить ПБВ на +5%, то напряжение на стороне 0,4 кВ должно увеличиться. Это весьма распространённая ошибка, поскольку обозначения положений ПБВ относятся не к напряжению на стороне НН, а к напряжению на стороне ВН.

Я так понимаю, Ваня входит в те самые 50% icon_biggrin.gif