Соединение в распаячной коробке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Соединение в распаячной коробке |
4.11.2019, 2:17
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 4.10.2019 Пользователь №: 56233 |
Если в распределительную коробку от щита приходят два питающих кабеля, один свет второй розетки, каждый от своего однополюсного автомата, нужно ли соединять в общий контакт нулевые проводники освещения и розеток? Или отдельно?
|
|
|
|
4.11.2019, 3:16
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Если уж решили в одной коробке две разные групповые линии коммутировать, то все проводники линий должны быть раздельны. Лучше всё же применить для каждой линии свои коробки.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
4.11.2019, 10:15
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1873 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Если в распределительную коробку от щита приходят два питающих кабеля, один свет второй розетки, каждый от своего однополюсного автомата, нужно ли соединять в общий контакт нулевые проводники освещения и розеток? Или отдельно? Разные автоматы - это разные группы потребителей. ПУЭ запрещает объединение нейтральных проводников, разных групп (п.7.1.36.). Сообщение отредактировал off.open - 4.11.2019, 10:20 |
|
|
4.11.2019, 11:31
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
А РЕ можно соединять по российским ПУЭ?
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
|
4.11.2019, 12:28
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 4.10.2019 Пользователь №: 56233 |
А РЕ можно соединять по российским ПУЭ? получается что нельзя 7.1.36 Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. off.open спасибо за подсказку! А по поводу в одной коробке две группы соединять, это не запрещено? Сообщение отредактировал elektroplan - 4.11.2019, 12:30 |
|
|
4.11.2019, 13:11
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Порыл своё ПУЭ в поисках аналогичного пункта - не нашёл...
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
4.11.2019, 14:33
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8888 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Пункта нет. Давно уже обсуждалось и даже лично меня господа модераторы изволили возить носом по правилам. Молод был, подл. Но вот делать это моветон. Так же как громко сказать "жопа" в библиотеке. Дядя полиционер не оштрафует. Но соседи пальцем повертят
-------------------- |
|
|
|
4.11.2019, 15:56
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата Порыл своё ПУЭ в поисках аналогичного пункта - не нашёл... У меня почему-то есть... ПУЭ 7, 2003г.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
4.11.2019, 16:06
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8888 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
uvk2, вопрос то уже про то что можно или нельзя в одной коробке разные группы совмещать
Делать распайку разных групп -------------------- |
|
|
4.11.2019, 16:58
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
А, недоглядел. Ну это наверное чисто из удобства, чтобы не запутаться потом.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
|
4.11.2019, 16:59
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8888 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Чтобы не запутаться, чтобы не влететь запутавшись
-------------------- |
|
|
4.11.2019, 18:20
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1024 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Если нормальный спец делает для нормальных людей, то нельзя.
Будут стоять УЗО или диф на розеточной группе. Для остальных ...подет((( им и не надо эти приблуды) |
|
|
4.11.2019, 18:52
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
У меня почему-то есть... ПУЭ 7, 2003г. У всех в российском ПУЭ есть Я не нашёл в украинском ПУЕ 2017. А насчёт объединить в одной коробке - не вижу в этом ничего криминального. Провода на свет обычно идут 1,5, на силу - 2,5 - не перепутаешь. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
5.11.2019, 16:28
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1873 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
|
|
|
5.11.2019, 17:00
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8888 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Чтобы ты на одну соплю в 2.5 квадрата не повесил несколько линий
-------------------- |
|
|
5.11.2019, 17:04
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1873 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
|
|
|
5.11.2019, 17:20
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8888 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Обрыв
-------------------- |
|
|
5.11.2019, 17:27
Сообщение
#18
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3253 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Чтобы ты на одну соплю в 2.5 квадрата не повесил несколько линий Вот здесь я с Вами полностью согласен! К защитным РЕ-проводникам требования п.7.1.36 ПУЭ-7 аналогичные (на всякий случай, чтобы не было соблазна плодить скрутки и прочие промежуточные соединения, которые со временем могут окислиться, контакт ухудшится и когда вдруг что-то случится, РЕ-проводник не сможет выполнить свою защитную функцию в полной мере). -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
||
5.11.2019, 20:10
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Вот здесь я с Вами полностью согласен! Зачетный прогиб! ..чтобы не было соблазна плодить скрутки .. При чем тут скрутки ? Кто-то предполагал ?прочие промежуточные соединения, которые со временем могут окислиться, контакт ухудшится и когда вдруг что-то случится, РЕ-проводник не сможет выполнить свою защитную функцию в полной мере). В РЕ-проводнике запрещены промежуточные соединения ?Ну, и на кой было встревать не подумав ? |
|
|
5.11.2019, 23:12
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Речь-то не о разветвлении РЕ в коробке, а о соединении двух проводов, которые и так соединены в щитке. Полистав ПУЕ 2017 по этом вопросу, создалось впечатление, что "уравнивание потенциалов" наоборот всячески приветствуется.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 14:54 |
|