Собственно как это вообще расчитываеться и выбираеться. К примеру нужно выбрать кабель на 100 м., на мощность 100 кВт.
|
|
|
|
|
2.10.2007, 5:12
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 |
Нужно посчитать сначала ток I=P/(Корень(3)*U*cosф) - это для 3-х фазной сети, для 1 фазной без корень(3)
Потом открываете ПУЭ и смотрите как выбирается кабель по току. Нужно учесть способ прокладки, колличество лежащих рядом кабелей, температуру окр. среды. Все коэффициенты есть в ПУЭ там же допустимые нагрузки на кабели различного сечения и материала. Определяете сечение. Также необходимо проверить по току защитного аппарата. Тоесть допустимый ток кабеля должен быть равен или больше тока защитного аппарата. Теперь нужно проверить по потере напряжения deltaU=(Rуд*L*P+Xуд*L*Q)/U U%=deltaU*100%/U Rуд и Xуд естьв ГОСТ28249-93 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|