Помогите новичку в выборе кабеля

Гость_Гость_Andy_*_*
сообщение 1.10.2007, 14:29
Сообщение #1





Гости






Собственно как это вообще расчитываеться и выбираеться. К примеру нужно выбрать кабель на 100 м., на мощность 100 кВт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas
сообщение 2.10.2007, 5:12
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



Нужно посчитать сначала ток I=P/(Корень(3)*U*cosф) - это для 3-х фазной сети, для 1 фазной без корень(3)
Потом открываете ПУЭ и смотрите как выбирается кабель по току. Нужно учесть способ прокладки, колличество лежащих рядом кабелей, температуру окр. среды. Все коэффициенты есть в ПУЭ там же допустимые нагрузки на кабели различного сечения и материала. Определяете сечение.
Также необходимо проверить по току защитного аппарата. Тоесть допустимый ток кабеля должен быть равен или больше тока защитного аппарата.
Теперь нужно проверить по потере напряжения
deltaU=(Rуд*L*P+Xуд*L*Q)/U U%=deltaU*100%/U
Rуд и Xуд естьв ГОСТ28249-93