![]() Неправильное подключение 3-х фазного счетчика РиМ (489?) , Может ли он при этом считать больше? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Неправильное подключение 3-х фазного счетчика РиМ (489?) , Может ли он при этом считать больше? |
![]()
Сообщение
#1
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.10.2019 Пользователь №: 56295 ![]() |
Здравствуйте, уважаемые знатоки!
Помогите, пожалуйста, разобраться: Знакомому в деревне поставили на столб 3-х фазный счетчик типа РиМ (модель 489 - не достоверно, нашли инструкцию в сети). Старый счетчик при этом у него тоже остался. И обратил он внимание, что новый считает больше киловатт (за определенный период на старом "набежало" 55 КВт/ч, а на новом - 76 КВт/ч). Стал он думать - почему, рассматривать подключение и выяснилось, что счетчик подключен неправильно, а именно: На клеммах 1 и 2, 3 и 4 - все верно, на нечетных - фазы входные (сторона генератора Г), на четных - фазы выходные (сторона нагрузки Н). А вот на клеммах 5 и 6 - не так, там вместо фазы - ноли (Г и Н соответственно). Третья фаза заведена на клемму 7 (где должен быть ноль) и один из проводов кабеля нагрузки прикручен к этой же фазе. То есть полное впечатление, что эти счастье-монтажники попутали ноль с фазой. Вопросы: 1) Счетчик при этом работает, как такое возможно вообще? 2) Может ли счетчик при таком подключении "мотать" больше и если да, то почему? Благодарствуем за Помощь! |
|
![]() |
||
|
Гость_Гость_Лирик_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_=Бетонщик=_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
...Может ли счетчик при таком подключении "мотать" больше и если да, то почему? Ничего удивительного в этом нет. Любой счетчик электрической энергии измеряет напряжение и ток, чтобы определить мощность нагрузки, которая затем умножается на время и получается количество потреблённой электроэнергии в кВт-часах. Если вместо нулевого подключить фазный провод, счётчик будет выдавать большее значение, т.к. вместо фазного напряжения 220 В будет измерять линейное напряжение 380 В.Если дальше после счётчика всё подключено правильно, то потребитель ничего не заметит, пока не догадается сверить показания с другим прибором учёта, о чём нам и рассказал ТС. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2062 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
А вот на клеммах 5 и 6 - не так, там вместо фазы - ноли (Г и Н соответственно). Третья фаза заведена на клемму 7 (где должен быть ноль) и один из проводов кабеля нагрузки прикручен к этой же фазе. В этом случае по 3 фазе счетчик вообще ничего не считает, т.к. вектор тока в нулевом проводе -клеммы 5-6, (он в нем появляется при однофазной нагрузке) направлен в другую сторону. 1 и 2 фазы да, будут считать больше . Я бы перевел всю однофазную нагрузку на 3 фазу и радовался. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2025, 11:34 |
|
![]() |