Кабель 4х120 в требе 110 мм в земле |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Кабель 4х120 в требе 110 мм в земле |
11.10.2019, 16:08
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Здравствуйте. Предстоит нам такая работа. Нужно проложить две нитки кабеля АВбБШв-4х120 в земле в траншее. Длина линии 40 м, то есть будет два куска кабеля по 40 м каждый При этом кабели будут в двустенных трубах диаметром 110 мм по всей длине. Траса без поворотов от КТП до ВРП в здании Поделитесь опытом кто делал такие работы. Сколько человек нужно для такой работы (три человека справится)? Какая последовательность операций? Какие приемы можно использовать для облегчения работы?
|
|
|
|
11.10.2019, 16:30
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8890 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Мы в такую трубу примерно 25 метров 5х95 вдвоём запихали. Но сначала запихали, и только потом уложили в траншею
Кстати, кажущаяся миленькой протяжка из лески, которая идёт с трубой, очень здорово помогла -------------------- |
|
|
11.10.2019, 16:43
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
то есть сначала раскатали трубу и в трубу запихали кабель, да? А трубу вы как то закрипили? ведь если в неё пихать, то она будет смещаться, или нет. Тут нам один говорит, что можно раскатать сначала кабель и на него надевать трубу
|
|
|
11.10.2019, 17:06
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
на таком расстоянии можно и кабель в трубу пехать, только трубу потряхивайте
можно 2 чела, лучше три -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
11.10.2019, 18:26
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8890 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Shturman1, Вот на 100% не помню. Лет 6 назад было. Не крепили точно. Может даже больше надевали трубу на кабель чем пихали кабель в трубу. Но точно вдвоём
-------------------- |
|
|
11.10.2019, 20:23
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Ссылка на пост в другой теме
Не хотелось бы давать советы непрофесссионала, но, может эта инфа поможет)). Сначала засовываем в трубу протяжку, в моей её не было изначально. Сверлим на конце кабеля отверстие, надёжно цепляем к кабелю протяжку, используя это отверстие. Далее важно обеспечить свободное вращение бухты кабеля. Если кабель на барабане - вообще супер, вставляем любую ось вращения и на пару козликов. Далее устанавливаем связь, используя гарнитуры к мобилам, чтобы руки свободные, и не орать. Пихающий становится у начала трубы, а тянущий - дёргает за протяжку у конца. Далее обычная ритмическая работа:"И-р-раз!" Один тянет за протяжку, другой пихает кабель в трубу, бухта крутится... |
|
|
11.10.2019, 21:54
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
спасибо за советы завтра будем пробовать
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 16:48 |
|