Переходное сопротивление

atinv
сообщение 9.1.2008, 18:05
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 1.11.2005
Пользователь №: 4086



необходим совет.
Имеем ЩО заводоуправления, имеем в кабинетах розетки с заземляющим контактом (к каждой розетке свой провод трёхжильный сечением 1,5мм)
при измерениях выясняется что самое малое переходное сопротивление между заземляющим контактом розетки и РЕ-шиной ЩО --- 0,35 Ом ??? наверно провод виноват?
потом беру справочник (электрические кабели, провода и шнуры 1988г энергоатомиздат)
смотрю таблицу сопротивлений медного провода
класс 6 сечение 1,5мм сопротивление 13 Ом на километр выходит на 10 метров будет 0,13 Ом - непроходит!
что я запутался.
посоветуйте
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 9.1.2008, 18:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Учитывали сопротивление измерительных проводов?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_boss_*
сообщение 10.1.2008, 8:20
Сообщение #3





Гости






Мы уже как-то обсуждали подобный вопрос-посмотртите в разделе "Поиск документов"!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
atinv
сообщение 10.1.2008, 8:29
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 1.11.2005
Пользователь №: 4086



Цитата(savelij @ 9.1.2008, 20:20) *
Учитывали сопротивление измерительных проводов?

Да учитывали.
Измерения производились прибором Ф – 4103 – М1 по четырёх проводной схеме
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_boss_*
сообщение 10.1.2008, 11:20
Сообщение #5





Гости






я не понял. что у тебя "не проходит"? По норме 0.05 Ом предъявляется к самому контакту (переходное сопротивление),а от розетки до ЩО чтоб обесп. нерпрерывность проводника-замерьте ток КЗ на розетке ( фаза-защитный проводник розетки), м.б. соединение сеть на скрутке (съэкономили монтажники); А на других розетках как?М.б. левый провод(сечение не то),- если из-за провода,допустим- если у тебя проходит по току КЗ ,я думаю ничего страшного нет: не будешь же все полностью менять. А насчет скруток- я как-то сталкивался- на 10 метрах 3 скрутки-в кабель-канале;не хватило кабеля-вот и сообразили монтажники
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
atinv
сообщение 10.1.2008, 12:51
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 1.11.2005
Пользователь №: 4086



Скруток точьно нет.
(если у тебя проходит по току КЗ ,я думаю ничего страшного нет)
прошу немного пояснить то есть если измерить и заполнить протокол фаза-ноль (измерения проходят) этого будет достаточно для предъявления инспектору (не предъявив протокол переходного сопротивления розеток)
и если так есть ли где ссылка в НТД на это.
заранее благодарен
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_boss_*
сообщение 10.1.2008, 15:25
Сообщение #7





Гости






Нормиремая величина- переходное значение одного контакта 0,05 Ом,допустим -в розетке,это переходное сопротивление с защитного контакта на жилу кабеля.в ЩО-с шины РЕ на жилу кабеля ; Значение сопротивления защитного проводника от ЩО до розетки не нормируется ПУЭ.ПТЭЭП,проверяется целостность или непрерывнность.Конечно,марка кабеля должна соответствовать проекту. У нас в протоколе 2 столбика:"Непрерывность проводника" тут мы пишем-Обеспечивается; еще столбик "Сопротивление контактов" тут мы пишем сопротивление наихудшего контакта,допустим, проверили проводник от ГЗШ до трубы водопровода: имеем 2 контакта с сопротивлениями 0,03;0,04; мы берем значение 0,04; конечно можно было бы значения всех контактов вписать,у нас такая форма протокола. Если у вас зарегистрированная ЭТЛ,формы протоколов должны быть установленной формы,.,т.е. согласованные в Ростехнадзоре. Составьте 2 протокола :на проверку срабатывания защиты, на проверку непрерывности защитных проводников.Практически, в розетках взять отвертку, хорошо затянуть винты,все будет нормально с переходным сопротивлением контакта,а так ,сидеть проверять в каждой розетке сопротивление с жилы кабеля на контакт розетки,смысла такого большого нет-контакты всеравно проверяются при измерении тока КЗ. PS. Посмотри тут в разделе "Поиск документов"- как-то обсуждали этот вопрос
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ринат К._*
сообщение 11.1.2008, 14:58
Сообщение #8





Гости






Bossy , приятно видеть профессионала ЭТЛ на форуме, если можешь пришли свой email, интересно будет узнать откуда Ваша лаборатория, мой amper@soda.ru, может возникнут вопросы для консультаций напрямую.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sergei 08_*
сообщение 15.1.2009, 23:21
Сообщение #9





Гости






0,35 Ом Это много. См. ПТЭЭП Приложение 3 п.28.5
Не должно быть обрывов и неудовлетвори-тельных контактов. Переходное сопротивление контактов должно быть не выше 0,1 Ом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения