Какой размер наконечника выбрать , что бы обжать два кабеля сечением 50мм2

cac40
сообщение 8.10.2019, 19:13
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 8.10.2019
Пользователь №: 56251



Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой размер наконечника НШП выбрать, для того, чтобы обжать два кабеля сечением 50мм2. Я имею ввиду два кабеля под один наконечник. 75 или 90?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 8.10.2019, 20:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6943
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



120
Цитата
75 или 90?

Не существуют.

Сообщение отредактировал gomed12 - 8.10.2019, 20:21


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 8.10.2019, 20:56
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3100
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



для чего -подробней ,

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=8dvu34&am...dtime=32448.345


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 9.10.2019, 1:49
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Не надо две жилы в один наконечник. Сделайте каждой жиле по наконечнику.